塔吊基礎防雷接地做法
由于塔吊整體高度比較高,且屬于鋼結構的機械設備,因此有需要做防雷接地。在《塔式起重機混凝土基礎工程技術標準》JGJ/T187-2019中的第8.1.9條明確了:基礎的防雷接地應按現行行業標準《建筑機械使用安全技術規程》JGJ33的規定執行。
關于接地做法,在JGJ33-2012中規定的是,塔式起重機的金屬結構、軌道應有可靠的接地裝置,接地電阻不得大于4Ω。在JGJ46-2005中規定的是,單臺容量超過100kVA或使用同一接地裝置并聯運行且總容量砠100kVA的電力變壓器或發電機的工作接地電阻值不得大于4Ω。單臺容量不超過100kVA或使用同一接地裝置并聯運行且總容量不砠100kVA的電力變壓器或發電機的工作接地電阻值不得大于10Ω。在土壤電阻率大于1000Ω·m的地區,當達到上述接地電阻值有困難時,工作接地電阻值可提高到30Ω。
關于防雷,在JGJ33-2012中規定的是,高位塔式起重機應設置防雷裝置。在JGJ46-2005中規定的是,施工現場內的起重機、井字架、龍門架等機械設備,以及鋼腳手架和正在施工的在建工程等的金屬結構,當在相鄰建筑物、構筑物等設施的防雷裝置接閃器的保護范圍以外時,應按表5.4.2規定安裝防雷裝置。
表5.4.2中地區年均雷暴日(d)應按JGJ46-2005規范附錄A執行。
以上就是關于塔吊基礎防雷接地做法的相關要求,希望對你有幫助。