可有可無
發帖時間:2022-10-19 17:18:58 樓主

空調水系統管道保溫需要做隱蔽資料嗎

自由翱翔
回帖時間:2022-10-24 17:11:17 1樓

空調保溫

空調水管道保溫需要做隱蔽

其他類似問題

空調水系統管道保溫需要做隱蔽資料嗎...閱讀全文

可有可無 2022-10-19 366 1

安裝資料中管道保溫需要做隱蔽資料嗎?如果要做是單獨做還是怎么做?...閱讀全文

靜靜的等待 2015-11-25 2338 1

各位大神,請問 空調水系統金屬管道施工記錄如何做,望告知,謝謝~~~~~~...閱讀全文

逗逗樂樂 2021-06-22 654 0

多聯機空調資料需要做隱蔽嗎?哪個檢驗批需要做隱蔽...閱讀全文

m]o蕶薍﹎ 2018-06-03 2220 2

空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格示例—— 空調水系統安裝檢驗批驗收質量驗收記錄(水泵及附屬設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.4 閥門的安裝應符合下列規定: 1 閥門安裝前應進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《工業閥門 標志》GB/T 12220的有關規定。工作壓力大于1.0MPa及在主干管上起到切斷作用和系統冷、熱水運行轉換調節功能的閥門和止回閥,應進行殼體強度和閥瓣密封性能的試驗,且應試驗合格。其他閥門可不單獨進行試驗。殼體強度試驗壓力應為常溫條件下公稱壓力的1.5倍,持續時間不應少于5min。閥門的殼體、填料應無滲漏。嚴密性試驗壓力應為公稱壓力的1.1倍,在試驗持續的時間內應保持壓力不變,閥門壓力試驗持續時間與允許泄漏量應符合表9.2.4的規定。 檢查數量:安裝在主干管上起切斷作用的閉路閥門全數檢查,其他款項按I方案。 檢查方法:按設計圖核對、觀察檢查;旁站或查閱試驗記錄。9...閱讀全文

Better me 2018-08-09 5796 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉