1、低壓配電柜出來的電纜屬于供電干線還是電氣動力?有規范依據嗎?

2、備用電纜需要做資料嗎?

豆豆9
回帖時間:2022-10-11 13:46:16 1樓

1、供電干線:主要是主干線,從低壓配電房到總配電箱      電氣動力:就是總配電箱出線。如圖顯示:1-1ALS至1-1AL(1-1AL是動力箱那就是電氣動力)。同時可以去了解下雙電源切換試驗記錄

2、備用電纜跟常規電纜同樣做資料

  • 預言2022-10-11 15:25:48回復

    AL不是照明配電箱嗎?如果AL是動力配電箱,哪這個AL配電箱的箱體安裝不是要做在動力里面的成套配電柜、控制柜(臺、箱)和配電箱(盤)安裝分項?

  • 預言2022-10-11 15:26:43回復

    備用電纜是在備用不間斷電源子分部做資料嗎

  • 豆豆92022-10-11 22:58:19回復

    1、首先區分380V和220V。AL是照明箱按照明資料做。你看看豎向電纜干線屋面風機或者電梯的配電箱。 2、你好了解下雙電源的概念。 3、概念混淆,你是會做資料但是概念沒搞明白。

  • 預言2022-10-13 18:24:08回復

    @ 豆豆9:末端配電箱我分得清楚,就是有點分不清箱與箱之間的關系,1-1ALS至1-1AL屬于電氣動力是嗎,是因?-1ALS進線是380V嗎?

  • 預言2022-10-13 21:43:46回復

    @ 豆豆9:雙電源原理:當常用電突然故障或停電時,通過雙電源切換開關,自動投入到備用電源上,使設備仍能正常運行。意思我能理解,雙電源配電箱都有一個自動切換開關。但是還是分不清低壓配電柜出來的電纜備用電纜是不是屬于備用不間斷電源子分部

  • 豆豆92022-11-18 08:08:33回復

    @ 預言:1、看電箱的出線是不是三相的 2、不間斷電源我們常說的是UPS,備用電纜常給消防應急用,逃生應急配置。你可以看看圖紙是不是給消防用的。3、添加助教微信pm13017738122,進群討論更多相關問題

其他類似問題

1、低壓配電柜出來的電纜屬于供電干線還是電氣動力?有規范依據嗎? 2、備用電纜需要做資料嗎? ...閱讀全文

預言 2022-10-11 1867 1

怎樣分別供電干線、電氣動力、電氣照明,同一層中供電干線、電氣動力、電氣照明安裝中電導管敷設都需要報驗么?還是分開報? ...閱讀全文

豆豆265 2015-11-06 7086 1

供電主纜(從各樓地下室通往戶內供電的電纜)、電梯、水泵所用電纜及公共部分主纜都屬于什么子分部? ...閱讀全文

剛好遇見你 2018-11-24 4963 2

請問電氣動力都包括哪些?插座屬于電氣動力嗎? ...閱讀全文

活在當下 2018-03-24 10357 4

請問各位大神,變配電室、供電干線、電氣動力、自備電源等的每一個分項具體能通俗一點解釋一下意思嗎?剛接觸水電 并不是很懂 謝謝大家賜教 ...閱讀全文

YanDan 2017-07-22 4360 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉