特埋汰的小屁孩兒
發帖時間:2022-07-29 16:15:36 樓主

1、實際按μstw取值的時候,計算遇到問題,按37(b)取μs值時,因?.002<μzWod2<0.015,無法算出結果;

2、按荷載規范,建筑物體型系數一般取1.3/1.4即可,但模板支架應該按組合桿件/桁架考慮,而不是封閉的,平??吹胶芏嘤?jì)算書取1.3的,是否都取大了;

3、GB50009-2012《建筑結構荷載規范》中幾乎所有類型除“桿件”外,已標注的無論是坡屋面還是平屋面的體型系數絕對值都沒有大于1的,應該如何看待?

4、求大神指點,這個問題以前沒注意,隨手1.3就填了,希望能有所啟發;

2
回帖時間:2022-08-05 09:12:31 1樓

是軟件的取值有問題嗎?
  • 特埋汰的小屁孩兒2022-08-05 10:59:23回復

    我感覺軟件的自動賦值,“全國”板塊下的都取大了,如輪扣和盤扣都是取的1.3;而地方的,如廣東——套扣只取到0.76,比較合理;

  • 特埋汰的小屁孩兒2022-08-05 11:05:45回復

    荷載規范中建筑物(封閉的)風載體型系數才取到1.3/1.4,模板支撐架都取到1.3了,那是不是軟件賦值有問題?

其他類似問題

1、實際按μstw取值的時候,計算遇到問題,按37(b)取μs值時,因?.002<μzWod2<0.015,無法算出結果; 2、按荷載規范,建筑物體型系數一般取1.3/1.4即可,但模板支架應該按組合桿件/桁架考慮,而不是封閉的,平常看到很多計算書取1.3的,是否都取大了; 3、GB50009-2012《建筑結構荷載規范》中幾乎所有類型除“桿件” ...閱讀全文

特埋汰的小屁孩兒 2022-07-29 617 1

1、品茗模板(浙江)V7.3中梁模板支架計算:風荷載體型系數中有“與風荷載在同面內的計算單元立桿數n",該怎么填?2、地基基礎中:“地基類型”因為我們是在基礎底板上支模,選擇“巖石”,承載力是否選擇"4000kpa"? ...閱讀全文

呂佳陽 2012-08-29 4454 1

規范規定擋風系數當采用密目安全網全封閉時,取Φ=0.8, μs最大值取1.0。腳手架計算風荷載標準值時是不是可以直接輸入μs =1.0 ...閱讀全文

豆豆14 2020-06-16 1108 1

風荷載體型系數如何計算 ...閱讀全文

獵日天狼 2018-09-03 4926 3

我想請教您品茗施工安全計算軟件中的一個問題:腳手架工程模塊→扣件腳手架→荷載參數→風荷載體型系數→公式(1)計算中擋風面積An(mm2)=445600和迎風面積Aw(mm2)=554400是怎么得(算)來的? ...閱讀全文

高工 2012-10-03 5654 1