發帖時間:2022-06-16 10:24:03 樓主

求問,我們這邊是一個工程中有好幾個樓,做檢驗批的時候單位(子工程)工程名稱我應該直接寫1#樓,2#樓這樣嗎?我之前的都寫成了工程總名稱,有問題嗎?需要改嗎?

豆豆619
回帖時間:2022-06-26 13:13:08 1樓

具體可以根據你的檢驗批劃分方案,如果需要分段驗收可以寫工程名稱(XX樓),不然的話建議可以直接寫總的工程名稱,檢驗批部位上加以細分樓棟,如1#樓首層
豆豆379
回帖時間:2022-06-18 16:11:46 2樓

  1. 工程名稱后面加子單位吧
創意枯竭
回帖時間:2022-06-17 09:13:47 3樓

如果要具體一點一般把工程總名稱寫全,后面加上1#樓、2#樓......,類似XX區2022第23號地塊1#樓

其他類似問題

求問,我們這邊是一個工程中有好幾個樓,做檢驗批的時候單位(子工程)工程名稱我應該直接寫1#樓,2#樓這樣嗎?我之前的都寫成了工程總名稱,有問題嗎?需要改嗎?...閱讀全文

豆豆51 2022-06-16 627 3

資料軟件 檢驗批填寫??? 應測點數較多? 超過給定表格怎么辦??? 可以生產主控項目或一般項目計數檢驗記錄表不???? 忘各位前輩指點迷津...閱讀全文

豆豆746 2015-12-07 2107 3

主體結構質監站驗收后,后澆帶才施工,子分部驗收時間應該填質檢驗收時間還是后澆帶施工完成時間?如果填質檢驗收時間,后澆帶后續才施工,這個時間是不是很矛盾呢?...閱讀全文

豆豆301 2022-06-24 573 3

裝修工程分部由好幾家分包單位做,最后分部分項表格做在一起還是分開做?...閱讀全文

藍天白云的女孩 2018-05-02 1915 4

請問:混凝土外觀質量表格填寫中檢驗批容量怎么確定?8.2.1,8.2.2,8.2.3中的數量?例如有45件墻柱。...閱讀全文