請問大家計算模板支架時規范是怎么選擇的?扣件式的規范,下面三本選擇出來計算結果偏差還是有點大的。感覺2020標準比較保守,2011和2016算的過,2020標準就算不過。本地好像也查不到推薦使用哪種規范。你們是怎么選擇的?2020標準算出來,可能多加一根立桿,對于現場工人操作不太友好,而用2016規范少一根也能算的過。糾結啊

小驢哥
回帖時間:2022-05-06 20:33:28 1樓

gb是強制性規范,2020那本是團體標準吧,嚴格性大于國標

其他類似問題

豆豆282 2022-05-04 563 1

模板工程模塊中,如梁模板(扣件式,梁板立柱共同),模板及支架計算依據有5種:《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》JGJ130-2011《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016如監理和當地安監站沒有規定,一般選哪個為依據進行計算,計算依據為JGJ130-2011時,施工荷載標準值為1.1KN/m2,參照的規范是JGJ162-2008,當計算依據采用GB51210-2016時,施工荷載標準值一般為2.0KN/m2,這個施工荷載標準值有無統一規定;在危險性分析模塊中,計算依據有4種:《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008《混凝土結構工程施工規范》GB50666-2011《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013《建筑施工腳手架安全技術統一標準 》GB51210-2016,同一根梁如600x900,樓板厚度200mm,層高4米、跨長8米,無空中連廊,上下層無凹進,基本組合,采用的依據不同,對于是否屬于高支模的判斷結果不同,如果監理和當地安監站沒有具體要求,一般選哪個計算依據來判定;...閱讀全文

王建國 2018-08-04 9606 1

依據怎么選...閱讀全文

tree 2016-05-31 3628 1

1、有無全面的高支模專項施工方案的編制要點和方案論證的關鍵控制點?2、各規范對同類腳手架的計算要求存在差異性,比如荷載分項系數等,實際該如何取值?3、小眾的方塔形承插式支撐架無相關的參考規范,它的承重體系受力分析該如何進行?...閱讀全文

哼唱 2017-05-31 1719 2

支架高度14.9m,立桿縱橫向間距均為1200mm,步距1.5m,樓板厚150mm。計算依據為JGJ130最終結果合格;但是依據為GB51210,結果卻不合格(主梁抗剪不合格)。這怎么處理?...閱讀全文

哼唱 2017-11-01 2291 2