后澆帶是建筑工程常見做法,但如何合理設計和計算后澆帶跨梁板底支撐體系,現行規范并無具體規定,品茗安全計算軟件(以及其他安全計算軟件)目前也未能提供相應的模塊。例如某工程8.5m的柱網,梁截面為300×700mm,結構層總數為5層,從二層樓板至屋面都設有1000mm寬的后澆帶,設計規定在屋面結構完成一個月后才可以澆筑后澆帶砼。二層的梁上要承受其上的四層梁板的自重和一定的施工活載,如想用品茗計算,只能將其上的恒載活載之和換算成二層的“虛擬梁”的自重,按粗略估算(進行了一定折減),如梁寬300mm,該虛擬梁高約為15m。這樣一來,無論采用何種支撐體系,二層梁底都很難合理布置立桿!如果虛擬梁寬用1000mm,梁高則約為4.5m,軟件可以計算,但梁寬又與實際不符,導致小梁和主梁乃至立桿的計算結果都會有較大誤差。希望品茗的專家和業內人士不吝賜教,并期盼品茗在這個模塊功能方面能有突破!...閱讀全文
wlqf 2012-12-23 6806 2
關于后澆帶獨立支撐模塊,在選擇格構柱型式時,使用盤扣式鋼管架,在對立桿穩定性驗算時,參照的規范《建筑施工臨時支撐結構技術規范》JGJ300-2013,這里個人覺得不應該參照這個規范,無論怎么算都算不過去,細看計算書,就是這本臨時支撐規范第4.49條:無剪刀撐框架式支撐結構的立桿穩定性驗算時,立桿計算長度(l0)應按下式計算。既然用的盤扣鋼管架,那么計算長度是否應該按照《建筑施工承插型盤扣式鋼管腳手架安全技術標準》JGJ/T 231-2021里面的公式,這樣就算的過去。...閱讀全文
豆豆117 2024-02-27 845 0