電纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 電纜敷設檢驗批質量驗收記錄 13.1主控項目 13.1.1 金屬電纜支架必須與保護導體可靠連接。 檢查數量:明敷的全數檢查,暗敷的按每個檢驗批抽查20%,且不得少于2處。 檢查方法:觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。 13.1.2 電纜敷設不得存在絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 13.1.3 當電纜敷設存在可能受到機械外力損傷、振動、浸水及腐蝕性或污染物質等損害時,應采取防護措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 13.1.4除設計要求外,并聯使用的電力電纜的型號、規格、長度應相同。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖觀察檢查。 13.1.5交流單芯電纜或分相后的每相電纜不得單根獨穿于鋼導管內,固定用的夾具和支架不應形成閉合磁路。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖觀察檢查。 13.1.6 當電纜穿過零序電流互感器時,電纜金屬護層和接地線應對地絕緣。對穿過零序電流互感器后制作的電纜頭,其電纜接地線應回穿互感器后接地;對尚...閱讀全文