豆豆114
發帖時間:2022-04-11 13:49:09 樓主

在橋架內敷設的和穿在導管內的電纜是不是沒有電纜支架?在檢驗批表里就不需要填支架有關的項目了?

豆豆664
回帖時間:2022-04-12 13:07:55 1樓

根據現場實際工程去填寫,沒有的話就不用填
云隨幻逝
回帖時間:2022-04-12 09:01:31 2樓

根據現場實際填寫,有就寫,沒有就不填
豆豆488
回帖時間:2022-04-11 17:27:23 3樓

橋架內敷設的電纜是有支架的,導管內是沒有支架的,有的話就要填,沒有就不用填

其他類似問題

在橋架內敷設的和穿在導管內的電纜是不是沒有電纜支架?在檢驗批表里就不需要填支架有關的項目了?...閱讀全文

豆豆114 2022-04-11 583 3

品茗Z1027813表在哪找...閱讀全文

珍珍 2013-08-29 3704 1

線纜敷設檢驗批質量驗收記錄,中檢驗批容量怎么填寫。如智能化系統中安防子分部線纜敷設檢驗批容量是填寫所有線纜數量,還是單類線數量。...閱讀全文

無SD 2016-12-19 2997 1

原始記錄怎么填寫...閱讀全文

青青草 2015-04-17 5523 1

電纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電纜敷設檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 電纜敷設檢驗批質量驗收記錄 13.1主控項目 13.1.1 金屬電纜支架必須與保護導體可靠連接。 檢查數量:明敷的全數檢查,暗敷的按每個檢驗批抽查20%,且不得少于2處。 檢查方法:觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。 13.1.2 電纜敷設不得存在絞擰、鎧裝壓扁、護層斷裂和表面嚴重劃傷等缺陷。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 13.1.3 當電纜敷設存在可能受到機械外力損傷、振動、浸水及腐蝕性或污染物質等損害時,應采取防護措施。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。 13.1.4除設計要求外,并聯使用的電力電纜的型號、規格、長度應相同。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖觀察檢查。 13.1.5交流單芯電纜或分相后的每相電纜不得單根獨穿于鋼導管內,固定用的夾具和支架不應形成閉合磁路。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖觀察檢查。 13.1.6 當電纜穿過零序電流互感器時,電纜金屬護層和接地線應對地絕緣。對穿過零序電流互感器后制作的電纜頭,其電纜接地線應回穿互感器后接地;對尚...閱讀全文

Better me 2018-08-10 29199 0