電動機、電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電動機、電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 電動機、電加熱器及電動執行機構檢查接線檢驗批質量驗收記錄6.1主控項目6.1.1 電動機、電加熱器及電動執行機構的外露可導電部分必須與保護導體可靠連接。 檢查數量:電動機、電加熱器全數檢查,電動執行機構按總數抽查10%,且不得少于1臺。 檢查方法:觀察檢查并用工具擰緊檢查。6.1.2 低壓電動機、電加熱器及電動執行機構的絕緣電阻值不應小于0.5MΩ,。 檢查數量:按設備各抽查50%,且各不得少于1臺。 檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試并查閱絕緣電阻測試記錄。6.1.3 高壓及1OOkW以上電動機的交接試驗應符合現行國家標準《電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準》GB 50150的規定。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:用儀表測量并查閱相關試驗或測量記錄。6.2 一般項目6.2.1 電氣設備安裝應牢固,螺栓及防松零件齊全,不松動。防水防潮電氣設備的接線入口及接線盒蓋等應做密封處理。 檢查數量:按設備總數抽查10%,且不得少于1臺。 檢查方法:觀察檢查并用工具擰緊檢查。6.2.2 除電動機隨機技術文件不允許在施工現場抽芯檢查外,有下列情況之一的電動機應抽芯檢查: 1.出廠時間已超...閱讀全文