月白
發帖時間:2022-03-31 11:24:58 樓主

為什么臨時用電計算結果中支干線比主干線大,并且主干線出現4平方的電纜。

豆豆637
回帖時間:2022-04-02 17:31:31 1樓

一個是機械強度,一個是電壓降,你看看哪個是不是影響了
豆豆637
回帖時間:2022-04-02 17:19:11 2樓

一個是機械強度,一個是電壓降,你看看哪個是不是影響了
2
回帖時間:2022-04-01 08:49:11 3樓

是不是支干線架空的,有個機械強度要求

其他類似問題

如果在現場有多個總箱,直接在變壓器內接出,應如何增加總箱數量?...閱讀全文

豆豆140 2024-11-07 84 0

二級電箱里面共4臺用電設備,每臺設備配線都是10平方,但是二級箱進線才4平方,是否合理...閱讀全文

豆豆300 2024-09-13 381 0

臨時用電計算問題問題如下:1、在臨時用電計算中想自己增加導線的種類規格,但是手動添加后卻在系統導線選擇界面中找不到。操作如下:選擇“電器元件”→“導線”→“添加”,自行添加了兩種導線類型如下圖紅框處,為什么在計算界面的“各個配線箱明細匯總”表中,如下圖中“導線”選擇列中無法找到上面添加的導線?該界面也不支持手動輸入這種最簡單的方式。2、“開關”、“熔斷器/斷路器”、“漏電保護器”的電器開關選擇與導線一樣的問題,能不能自行增加種類選擇或直接在該界面手動修改型號,并使修改選擇后的“各個總配箱明細匯總”對應反饋到“配電系統圖”上?配電系統圖如下:...閱讀全文

豆豆21 2023-08-02 498 1

品茗臨時用電計算時,下圖"分配箱干線長度"怎么設置?干線總長度在軟件中怎么體現?例如,現場1條干線上有2個分配電箱(1號、2號),最遠的2號分配電箱距離總箱500m,1號分配電箱距離總箱200m,分配電箱均設置在干線附近,請問1號、2號分配電箱在軟件中“分配箱干線長度”分別填多少?...閱讀全文

豆豆975 2022-11-01 942 1

品茗臨時用電計算時,下圖"分配箱干線長度"怎么設置,第六期視頻中說的是"總箱到開關箱的距離",是否是指總配電箱(一級柜)至開關箱(三級柜)的距離?...閱讀全文

豆豆975 2022-10-31 1522 1