逗逗567
回帖時間:2021-05-31 11:09:34 1樓

不能直接利用的     不過可以選擇施工電梯下有梁來計算下

其他類似問題

品茗里面關于施工電梯坐落在地下室頂板上的計算,我的地下室頂板恒載設計為28KN/㎡,活載5KN/㎡。但是根據板配筋品茗算出來為為39KN/㎡,計算能夠通過,想問一下,這樣可以認為施工電梯可以直接放在地下室頂板上嗎...閱讀全文

?。。。 2020-07-06 1183 1

2015品茗安全計算: 1、施工電梯是否可以直接以地下室頂板為基礎? 2、如選擇地下室底板增加支撐,那么地下室頂板結構是否需要驗算?...閱讀全文

紅 河 2015-10-14 7243 2

附中的地基承載力系數一般如何取值,另外要是天然基礎達到不基礎承載力要求的話,假如是采用換填或樁基形式,軟件在這個方面是如何處理的。謝謝...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2011-07-20 5459 1

附中的地基承載力系數一般如何取值,另外要是天然基礎達到不基礎承載力要求的話,假如是采用換填或樁基形式,軟件在這個方面是如何處理的。謝謝...閱讀全文