后來呢
發帖時間:2020-12-23 10:47:14 樓主

請問給水、熱水供應及采暖管道水壓試驗記錄是在整棟樓所有管道安裝完成后做的嗎?試壓是否需要檢驗批?

云中飛鶴
回帖時間:2020-12-24 08:56:23 1樓

給水、熱水供應及采暖管道水壓試驗記錄是在整棟樓所有管道安裝完成后做的,試壓沒有檢驗批,但有實驗記錄
  • 后來呢2020-12-24 09:01:02回復

    謝謝,閥門試驗是不是也是只有試驗記錄就好? 謝謝,閥門試驗是不是也是只有試驗記錄就好?

自由翱翔
回帖時間:2020-12-23 12:20:48 2樓

給排水

檢驗批必須做,試壓按照系統
  • 后來呢2020-12-23 12:46:48回復

    謝謝 謝謝

其他類似問題

請問給水、熱水供應及采暖管道水壓試驗記錄是在整棟樓所有管道安裝完成后做的嗎?試壓是否需要檢驗批?...閱讀全文

后來呢 2020-12-23 926 2

室內冷水給水采用鋁塑料PPR冷水復合管,請問用哪個給水管道水壓試表,用管道水壓試驗記錄(鋼管及復合管),還時用管道水壓試驗記錄(塑料管 )。鋁塑PPR冷水給水管是復合管還是塑料管...閱讀全文

美好時光 2020-06-28 925 2

江蘇新省標的噴淋管水壓試驗是否可以用消火栓管道的水壓試驗表格?...閱讀全文

久居我夢... 2015-07-30 2301 1

系統頂點壓力是怎么算的,如果給出工作壓力是不是就不用管系統頂點壓力了?...閱讀全文

︶ㄣ℃(_緗à盼 2016-04-20 1884 0

請問給水管道壓力試驗記錄表需要冷熱水分開做嗎? 假設A/B兩戶,B戶是必須等A戶做完以后才能開始還是只要觀測時間錯開就行?例:A戶觀測時間8:00-9:00 B戶8:15-9:15,這樣可以嗎?還是必須A戶觀測時間8:00-9:00,B戶9:10-10:10?...閱讀全文

后來呢 2020-12-24 850 1