臨時用電

771

1

豆豆427
發帖時間:2020-07-25 23:04:25 樓主

臨時用電計算時,電纜線只能選擇其一?一級柜到二級柜到開關箱這三段不能分別選擇?

現實中從經濟上考慮,一級柜和二級柜進線選用鋁芯電纜,從二級分箱到機械開關箱使用銅芯電纜,可軟件里不能分別選擇,這有解決的辦法嗎?請教??!

云中飛鶴
回帖時間:2020-07-27 10:07:01 1樓

可以自己自行代換

其他類似問題

功率過大,電流過大情況下,沒有相應參考添加新電纜規格,精英提升版臨時用電,沒有完整把一個工地做好到輸出成品計算書的文檔分享下,計算培訓只是簡單講解如何使用,大致5臺塔吊的,完整版培訓,只講解一個塔吊的臨時用電,施工電梯鄧,明明1有輸出CAD臨時電線路標注的信息1,沒有對應講解及文檔分享...閱讀全文

追星 2022-12-03 636 1

臨時用電施工組織設計 怎么計算...閱讀全文

豆豆290 2022-08-03 1185 3

為什么把臨電系統設置號以后,計算完成了,分箱干線的線徑及用電器的線徑還小...閱讀全文

忙忙忙 2022-07-15 444 2

以下電器的計算電流或?qū)Ь€截面超出數據庫選擇范圍,請點擊菜單欄上的工程選擇電器元件,在電器元件對話框中選擇相應的電器元件類型,點擊添加按鈕進行添加,添加完成后按保存退出就可重新進行用電計算操作。液壓錘擊樁機動力分箱:導線型號 其計算電流: 459.61A1號干線:導線型號 其計算電流: 459.61A ,按允許電壓降計算得出:最小導線截面積為10.196mm2 這個是需要添加什么元器件啊...閱讀全文

豆豆405 2022-05-03 732 1

臨時用電的施工方案按鈕是灰色的,怎么辦?...閱讀全文

金瓶居士 2022-04-25 471 2

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉