豆豆664
發帖時間:2020-07-01 18:05:06 樓主

想請問下關于高大模板工程,有無規范或條文規定搭設的尺寸要求,如我計算12m層高的架空層,步距1.8m,縱橫間距1m計算通過,是否可行。

逗逗567
回帖時間:2020-07-02 14:53:01 1樓

你這是鋼管扣件式的吧?  計算規范選擇GB51210—2016 立桿穩定性 抗傾覆都能通過,多數地區就可用你的立桿間距,但也不能排除個別地區的要求,比如濟南是有個濟南十條,會限制你的間距。

其他類似問題

想請問下關于高大模板工程,有無規范或條文規定搭設的尺寸要求,如我計算12m層高的架空層,步距1.8m,縱橫間距1m計算通過,是否可行。...閱讀全文

豆豆664 2020-07-01 1224 1

在高支模計算中,架體高度高寬比大于3,提示進行抗傾覆驗算,抗傾覆驗算結果滿足要求,請問這個這個高寬比是否一定要滿足規范提出的小于3才能確保安全?...閱讀全文

豆豆799 2022-10-20 735 1

專家您好,轉換層大梁及板等支撐在負一層樓面板上(板厚120、C30砼),且原負一層現澆結構支架未拆除?!掇D(zhuǎn)換層高大模板支撐體系專項方案》評審中,專家組要求復核轉換層大梁支架下對應的負一層的支架的整體強度、剛度及穩定性是否滿足轉換層支撐體系要求,請問專家,采用《品茗安全計算軟件》怎樣計算復核?與轉換層大梁位置相對應的負一層的梁斷面為300*600(C30砼)...閱讀全文

13985656328 2017-09-25 1831 1

模板工程及支撐體系危大工程范圍包括哪些?...閱讀全文

奮斗 2024-05-14 200 1

鋼或混凝土支撐系統檢驗批驗收記錄是支撐做好之后統一做一批還是澆一片驗收一片...閱讀全文

漁夫~ 2015-10-26 2314 2