給排水

1061

2

fan
發帖時間:2020-06-30 17:02:22 樓主

1,車間才,5層,是不是雨水、排水一個車間做一個檢驗批就可以?容量怎么算

2,5層的車間,每層有南北兩個衛生間,給水管道檢驗批是不是每層做一個?

韋先生
回帖時間:2020-07-09 08:22:57 1樓

低層建筑 按系統做一個檢驗批就可以了
思緒飄了好遠
回帖時間:2020-07-02 23:11:45 2樓

雨水及排水管道各做一個檢驗批;容量按管道長度米計算;給水管道按兩個檢驗批,容量管道長度米計算。

其他類似問題

1,車間才,5層,是不是雨水、排水一個車間做一個檢驗批就可以?容量怎么算 2,5層的車間,每層有南北兩個衛生間,給水管道檢驗批是不是每層做一個? ...閱讀全文

fan 2020-06-30 1061 2

請問給排水如何按系統做試驗資料??? ...閱讀全文

嘟嘟 2016-01-08 2300 2

一層有陽臺、廚房、衛生間等預留洞,應該先用哪一張檢驗批表格和隱蔽工程表格 ...閱讀全文

豆豆972 2015-05-02 3360 5

給排水預埋套管隱蔽怎么做 ...閱讀全文

豆豆721 2022-11-17 758 1

1、開工報告及報審表2、竣工報告3、圖紙會審記錄4、設計變更通知單5、技術核定單6、工程洽商記錄7、原材料材質證明等檢驗報告及合格證、建筑材料報送表8、管道工程隱蔽驗收記錄及附圖9、管道系統消毒清洗記錄10、閥門試驗檢查記錄11、管道工程水壓試驗記錄12、設備管道吹洗記錄13、通水試驗記錄14、衛生器具蓄水試驗記錄15、 ...閱讀全文

梁星 2017-10-07 2950 2