豆豆874
發帖時間:2020-06-23 15:34:58 樓主

表格不會填寫了    懇請大仙幫忙  謝謝了

其他類似問題

表格不會填寫了 懇請大仙幫忙 謝謝了...閱讀全文

豆豆874 2020-06-23 563 0

資料表格...閱讀全文

遠方 2017-12-04 1568 2

1.表中最小/實際容量怎么填寫? 2.是按照管溝開挖、管道安裝和管溝回填工序各填寫一個檢驗批(共填寫3張) 還是共填寫一個檢驗批單子,將管溝開挖、管道安裝、管溝回填內容在一個檢驗批中體現?...閱讀全文

豆豆578 2016-05-30 2054 2

土壤源源熱泵換熱系統沒有主控項目及一般項目...閱讀全文

臧王路日軍 2015-10-25 2111 2

埋地換熱系統與管網安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 埋地換熱系統與管網安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得...閱讀全文

Better me 2018-08-09 2132 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉