懸挑腳手架的高度指哪里到哪里的高度,是指立桿底到立桿頂的距離嗎,因為懸挑高度超過20m要專家論證,而我們這個懸挑層到女兒墻的高度有19.幾米,如果加上頂部的欄桿超過了20m

逗逗567
回帖時間:2020-06-16 10:07:00 1樓

所以我們在布置哪一層布置型鋼從上往下走
逗逗567
回帖時間:2020-06-16 10:06:11 2樓

懸挑腳手架的立桿底到頂部