豆豆815
發帖時間:2020-06-07 15:22:07 樓主

第一天至第四天,每4h不應少于1次;

第五天至第七天,每8h不應少于1次;

第七天至測溫結束,每12h不應少于1次。

除了這條規定還有別的規定嗎?

奮斗
回帖時間:2020-06-08 15:37:48 1樓

★內外溫差有兩個,一個是混凝土中心溫度和混凝土表面溫度之差,再一個就是混凝土表面溫度與大氣溫度之差。 
★《地下工程防水技術規范》GB50108-2008中4.1.27中明確要求:混凝土中心溫度和混凝土表面溫度之差不應大于25℃,再一個就是混凝土表面溫度與大氣溫度之差不應大于20℃(應注意的是:在GB50108-2001中表面與大氣溫差不應大于25℃,2008新規范中改為20℃)。 
★三個溫度感應頭位置分別在底板的上、中、下位置,間距不小于500mm,深度分別為表面下200 mm、混凝土中部和混凝土底部上200mm。 測溫時間從測點混凝土澆筑完10小時(初凝)后開始,72小時內每2小時測溫一次,72小時后每4小時測溫一次,7天~14天每6小時測溫一次(力求在接近混凝土出現最高和最低溫度時測量)測至溫度穩定為止。

大體積混凝土測溫的作用?
    大體積混凝土因為體積太大,內部水泥水化熱散發不出去,內外溫差過大,導致混凝土內外膨脹變形不同,直接后果就是產生混凝土裂縫,影響混凝土完整性,而且大體積混凝土一般都做做為基礎,地下水通過裂縫侵蝕混凝土內部的鋼筋,縮短鋼筋使用壽命,直接影響整個建筑的使用質量。
    測溫記錄就是在混凝土澆筑后水泥水化最集中的時間檢測混凝土內外溫差的記錄,并根據情況調整保溫或者散熱措施,保證混凝土內外溫差不超過25度。

    《地下工程防水技術規范》GB50108-2008中4.1.27中明確要求:混凝土中心溫度和混凝土表面溫度之差不應大于25℃,再一個就是混凝土表面溫度與大氣溫度之差不應大于20℃(應注意的是:在GB50108-2001中表面與大氣溫差不應大于25℃,2008新規范中改為20℃)。 
大體積混凝土測溫點布置? 
    三個溫度感應頭位置分別在底板的上、中、下位置,間距不小于500mm,深度分別為表面下200 mm、混凝土中部和混凝土底部上200mm。
大體積混凝土測溫時間?
   測溫時間從測點混凝土澆筑完10小時(初凝)后開始,72小時內每2小時測溫一次,72小時后每4小時測溫一次,7天~14天每6小時測溫一次(力求在接近混凝土出現最高和最低溫度時測量)測至溫度穩定為止。
大體積混凝土溫差高的處理方法?
第一,用砼內部的冷卻循環水系統調控砼內部絕熱溫升,循環系統的出口溫水加到砼表面,以達到提高表層溫度目的;
第二,增加砼表面的覆蓋層厚度;
第三,配合比優化,摻入緩凝型減水劑和微膨脹劑,這是從根本上降低水化熱溫差的方法

在給大體積混凝土測溫的時候,白天和晚上的室外溫差不同,那么在混凝土水化熱上來后,測溫孔里的溫度隨室外的溫度變化而變化,收室外的溫度的影響,最好在恒溫時測. 根據《JGJ55-2000 普通混凝土配合比設計規程》上,定義大體積混凝土為:混凝土結構物實體最小尺寸等于或大于1m,或預計會因水泥水化熱引起混凝土內外溫差過大而導致裂縫的砼稱為大體積砼 "大體積混凝土" 在學術文獻中的解釋              1、過去大體積混凝土的定義是根據幾何尺寸主要是根據厚度定義的國際上一般采用0.8m~1m作為界限.故風險的定義是指在給定情況下和特定時間內可能發生的各種結果間的變動程度

2、直觀地講,塊體最小尺度大于2m左右的混凝土,就可以稱為大體積混凝土,當然這不是一個絕對界限值,比如日本建筑協會(JASS5)的定義是:結構斷面尺寸在80cm以上,水化熱引起的內部溫度與外界氣溫之差,.預計超過25℃的混凝土,稱為大體積混凝土                                        

3、也可定義為:單面散熱的結構斷面最小尺寸在75厘米以上雙面散熱在100厘米以上水化熱引起的最高溫度與外界氣溫之差預計超過25℃的混凝土稱為大體積混凝土

4、正確的定義應是:體積大至需要采取措施防止因水化溫升引起體積變化而導致裂縫的混凝土,稱為大體積混凝土.如大壩及電站、橋梁、大型工廠、高層樓房、大型設備等的基礎                

5、(3)大體積混凝土是指適用于水工或地下建筑物的其外形尺寸較大的混凝土結構物.這類混凝土,需摻用緩凝型外加劑和磨細摻合料,降低水泥用量,并在生產過程中,對粗集料作灑水降溫,以減少混凝土的出廠溫度                            

6、大體積混凝土是指現澆混凝土結構的幾何尺寸較大,且必須采用技術措施以避免水泥水化熱及體積變化引起裂縫的結構 

7、而最新研究指出:所謂大體積混凝土,是指其結構尺寸已經大到必須采取相應的技術措施,妥善處理溫度差值、合理解決溫度應力、并按裂縫開展進行處理及控制的混凝土 

8、大體積混凝土是指混凝土結構物實體最小尺寸≥1m,或預計會因水泥水化熱引起混凝土內外溫差過大而導致混凝土開裂的混凝土.大體積混凝土的特點是:混凝土量大,結構厚實 

9、以最大限度減少開裂影響的,即稱為大體積混凝土.日本建筑學會標準的定義是:結構斷面最小尺寸在80cm以上.若〈a,b〉∈R,記作aRb 

10、稱為大體積混凝土,這樣的混凝土結構如果不采取適當?shù)臏乜卮胧?會因水化熱導致混凝土開裂.一般情況下,可重構系統的Pareto優解是一個集合,它們和問題空間的約束參數構成了案例庫 

11、我國JGJT55-96認為,結構中實體最小尺寸大于或等于1m的部位所用的混凝土,稱為大體積混凝土,有時結構雖然斷面不大,但水泥的水化熱較大,也應按大體積混凝土考慮.大體積混凝土產生溫度裂縫主要有以下幾個原由:(1)水泥的水化熱 

12、日本建筑學會標準(JASS-5)規定:“結構斷面最小厚度在80cm以上,同時水化熱引起的混凝土內部最高溫度與環境溫度之差預計超過25℃的混凝土,稱為大體積混凝土.

  • 豆豆8152020-06-09 11:38:09回復

    我查了一下 ,《地下工程防水技術規范》GB50108-2008中并沒有-<測溫時間從測點混凝土澆筑完10小時(初凝)后開始,72小時內每2小時測溫一次,72小時后每4小時測溫一次,7天~14天每6小時測溫一次>-這條規定

其他類似問題

第一天至第四天,每4h不應少于1次;第五天至第七天,每8h不應少于1次;第七天至測溫結束,每12h不應少于1次。除了這條規定還有別的規定嗎? ...閱讀全文

豆豆815 2020-06-07 4240 1

有沒有大體積混凝土測溫范例問題補充:大體積混凝土測溫范例用作參考 ...閱讀全文

nanxia 2013-10-31 3543 2

大體積混凝土的測溫記錄誰有,該如何填寫,溫度如何控制,請大家批點 ...閱讀全文

橋東 2018-07-31 1737 1

大體積混凝土養護測溫記錄 怎么填寫 ...閱讀全文

豆豆352 2022-03-03 591 1

求房建大體積混凝土測溫記錄范例 ...閱讀全文

鞏衛霞 2019-11-13 2481 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉