ranpengliang
發帖時間:2020-05-14 16:42:00 樓主

《砌體結構工程施工質量驗收規范》GB50203-2011第9.2.2:“每一填充墻與柱的拉結筋的位置超過一匹塊體高度的數量不得多于一處”。這句話什么意思

云中飛鶴
回帖時間:2020-05-19 09:33:37 1樓

幾批磚一拉設是死要求------

其他類似問題

《砌體結構工程施工質量驗收規范》GB50203-2011第9.2.2:“每一填充墻與柱的拉結筋的位置超過一匹塊體高度的數量不得多于一處”。這句話什么意思...閱讀全文

ranpengliang 2020-05-14 1846 1

具體怎么理解上面這句話的意思。請結合最小抽樣數量和實際數量來理解和解釋。謝謝大家,幫幫忙。...閱讀全文

小蝦米 2017-01-07 3665 1

填充墻砌體拉結筋實測值指得是拉拔實驗時檢測的還是什么?拉拔實驗也不可能每層都做?。坑悬c不理解。。。...閱讀全文

百合 2016-09-14 2700 2

有沒有老師能告訴我100墻要放置幾根拉墻筋,能不能告訴我參考哪本規范,求教!...閱讀全文

中華民工 2017-08-04 1949 3

原理 : 鋼筋混凝土結構柱(墻)施工時不進行拉結筋或其埋件的預埋,在填充墻砌體砌筑前采用“植筋法”進行拉結筋的后植入(錨固)施工,在墻體拉結筋位置鉆孔、注膠并植入拉結筋,利用化學錨固膠作為拉結筋與柱(墻)混凝土的粘合劑,保證拉結筋與柱(墻)混凝土的可靠粘接,從而減輕對原結構構件的損傷,并保證拉結筋根據砌塊模數確定的正確位置。使設計(或構造)拉結筋與原結構柱(墻)混凝土的粘拉強度達到設計(或規范)要求,拉結筋上的拉力通過化學粘拉劑向混凝土柱(墻)中傳遞。 一、工藝流程及施工操作要點 1.工藝流程。彈線定位—→鉆孔—→清孔—→配膠—→注膠—→植筋—→檢查驗收 2.施工操作要點。鋼筋混凝土結構施工完畢后,在填充墻砌體施工前,進行拉結筋的施工?!爸步罘ā笔┕だY筋主要工藝如下。 (1)彈線定位。對照施工圖,在填充墻與柱或墻想連接的結構表面,按設計或構造要求在設置拉結筋的位置,沿高度方向進行彈線,先彈豎線,再彈橫線,橫豎線相交部位,即為拉結筋的鉆孔位置。 (2)鉆孔。根據彈出的鉆孔位置,用沖擊鉆鉆孔,孔深和孔徑按設計要求確定。如設計無要求時,孔深按≥15d考慮,一般采用100mm,孔徑按d+2mm~4mm控制,一般采用10mm。鉆孔時要使用沖擊鉆垂直于結構表面均勻鉆入,以便控制鉆孔的垂直??咨钣脹_擊鉆上頂桿控制,如鉆孔時遇到柱(墻)主筋,可把鉆孔位置水平平移一個鋼...閱讀全文

清風 2015-06-25 3133 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉