美好時光
發帖時間:2020-04-18 17:40:00 樓主

屋面防水,蓄水深度及時間,層面防水試水試驗記錄上,有第一次蓄水和第二次蓄水,屋面防水蓄水試驗需做幾次。分別在什么時候做、

云中飛鶴
回帖時間:2020-04-26 15:57:30 1樓

在防水層做完,做一次即可
思緒飄了好遠
回帖時間:2020-04-19 10:38:59 2樓

蓄水深度2002老規范20-30mm,新規范2012么有特殊要求,保證屋面都有水,蓄水時間不少于24h。老規范蓄水試驗兩次,第一次在屋面結構施工完,第二次在防水施工完。新規范蓄水試驗一次。

其他類似問題

屋面防水,蓄水深度及時間,層面防水試水試驗記錄上,有第一次蓄水和第二次蓄水,屋面防水蓄水試驗需做幾次。分別在什么時候做、 ...閱讀全文

美好時光 2020-04-18 8071 2

屋面淋水試驗什么時候做,卷材防水層檢驗批里頭有個淋水、蓄水試驗記錄,那屋面工程全部完工后還要不要做淋水試驗 ...閱讀全文

一瞬 2016-10-17 5064 1

我想 知道什么時候需要留置試塊?同條件什么時候開始做?標養什么時候開始做? ...閱讀全文

思。 2015-10-12 2306 4

屋面蓄水試驗做幾次?在哪個節點做? ...閱讀全文

豆豆55 2022-05-04 1178 2

地下室蓄水試驗應該什么時候做 ...閱讀全文