俊、
發(fā)帖時間:2020-04-13 19:23:22 樓主

54米外架,都是框架無板,沒有懸挑條件怎么做外架專家論證方案?品茗出來的橫縱間距都是1米了。步距倒是沒什么問題

逗逗567
回帖時間:2020-04-14 09:02:56 1樓

54m的鋼管落地腳手架肯定計算不通過   處理方法1.換腳手架的類型,如盤扣;2.設(shè)置雙利桿,參與受力計算。你可以參考下  