腳手架立桿傳遞荷載標(biāo)準(zhǔn)值:qk=12.226kN;
板的短邊計(jì)算跨度:l=Bc=2.93m
立桿荷載作用間距:e=la=1.77m
立桿底墊板作用面平行于板跨寬度:bcx=btx+2s+h=b+2s+hi=0.20+0+0.11=0.31m
立桿底墊板作用面垂直于板跨寬度:bcy=bty+2s+h=a+2s+hi=0.20+0+0.11=0.31m
s為墊板的厚度,此處忽略不計(jì)。
當(dāng)bcx≥bcy,bcy≤0.6*l,bcx≤l時,b=bcy+0.7*l=0.31+0.7*2.93=2.36m
當(dāng)局部荷載作用在板的非支承邊附近,即d<b/2時,荷載的有效分布寬度應(yīng)予折減,b1,=b/2+d=1.22m
當(dāng)e<b時,荷載的有效分布寬度應(yīng)予折減,b2,=e=1.77m
b,=min{ b1,,b2,}=1.22m