時光&淡泊
發(fā)帖時間:2020-03-18 15:38:25 樓主

根據《規(guī)范》JGJ231-2010,可變荷載中,泵送、傾倒混凝土等因素產生的水平荷載標準值取垂直永久荷載的2%。能否這樣理解:設板厚為400mm,板模板自重標準值=0.5KN/㎡,混凝土自重標準=24KN/m3,鋼筋自重=1.1KN/m3,則垂直永久荷載=0.5+(24+1.1)X0.4=10.54KN/㎡。

逗逗567
回帖時間:2020-03-18 23:52:17 1樓

Q2 是泵送、傾倒混凝土等因素產生的水平荷載,不用加0.5

其他類似問題

根據《規(guī)范》JGJ231-2010,可變荷載中,泵送、傾倒混凝土等因素產生的水平荷載標準值取垂直永久荷載的2%。能否這樣理解:設板厚為400mm,板模板自重標準值=0.5KN/㎡,混凝土自重標準=24KN/m3,鋼筋自重=1.1KN/m3,則垂直永久荷載=0.5+(24+1.1)X0.4=10.54KN/㎡。...閱讀全文

時光&淡泊 2020-03-18 1218 1

板模板盤扣式中:面板抗彎強度設計值和抗剪強度設計值如何取值?...閱讀全文

藍色彩虹 2024-01-04 207 0

可變荷載中,其他附加水平荷載標準值與風荷載是否有聯(lián)系?如何計算?該荷載作用位置距離支架底部的距離如何確定?...閱讀全文

時光&淡泊 2020-03-18 1025 2

主梁采用的雙鋼管,這個W是不是要乘以2? 就是4490*2...閱讀全文

豆豆634 2020-08-04 762 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉