習慣丶就好
發帖時間:2020-03-18 11:40:39 樓主

塔吊按說明書輸入基礎尺寸、受力參數后,顯示偏心距不滿足要求。

云中飛鶴
回帖時間:2020-03-30 14:29:14 1樓

偏心距不符合要求,主要是因為適用的規范不同,或者輸入的參數不對造成的哦
逗逗567
回帖時間:2020-03-20 16:27:41 2樓

天然板式基礎抗傾覆驗算是通過偏心距計算來確定的,這說明按照J(rèn)GJ187--2019規范計算偏心距不滿足要求,你這超過的也不多。建議你增大基礎的長和寬。

其他類似問題

塔吊按說明書輸入基礎尺寸、受力參數后,顯示偏心距不滿足要求。...閱讀全文

習慣丶就好 2020-03-18 6869 2

1、【安全計算軟件】 TC6013塔吊驗算偏心距通不過?2、【安全計算軟件】 塔吊按說明書輸入參數后,顯示偏心距不滿足要求,該如何處理?大家搜索標題可以看到原帖子這兩個帖子應該都是JGJ/T187-2009對偏心距的要求是不超過1/4,而《塔機設計規范》里執行的是1/3,最后算出的結果不符合要求,請教下大家,在計算過程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使結果通過驗算?十分感謝...閱讀全文

豆豆279 2022-06-05 2809 2

用品茗安全計算軟件2014,將塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求,要放大基礎底面積,是不是說明書中的傾覆力矩值太大的原因...閱讀全文

愛的呼喚 2015-10-16 14292 3

請問下,工具式腳手架中的懸掛式吊籃按照正常廠家提供的說明書怎么老是橫梁及配重不滿足要求?求解答下??!...閱讀全文

吳繁華 2017-04-26 2599 0

結論和建議:1.次楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿橫向間距或懸臂長度!2.主楞抗彎強度驗算,不滿足要求!請減小次楞間距或立桿縱向間距,或優化次楞位置等!...閱讀全文

豆豆89 2023-06-30 595 2