發帖時間:2019-12-23 23:26:10 樓主

像這跟立桿一般如何考慮計算,是按照雙排還是三排計算

云中飛鶴
回帖時間:2019-12-25 09:32:18 1樓

按三排算,并加算多排懸挑梁
  • ?。。。2020-02-15 17:12:47回復

    謝謝,就是考慮過按照三排聯梁計算,感覺計算結果很大,要增加下部斜撐,雖然這樣算下來很安全,但是現場實施有困難。鋼絲繩也不參與受力計算 謝謝,就是考慮過按照三排聯梁計算,感覺計算結果很大,要增加下部斜撐,雖然這樣算下來很安全,但是現場實施有困難。鋼絲繩也不參與受力計算

逗逗567
回帖時間:2019-12-24 10:04:58 2樓

按照最不利的考慮  本身外架在陰陽角構造措也要加強。
  • ?。。。2019-12-25 00:50:56回復

    就是想咨詢一下是按照兩排還是三排算 就是想咨詢一下是按照兩排還是三排算

其他類似問題

懸挑腳手架主梁布置在懸挑板上的計算方法或計算模塊應該怎么選擇?...閱讀全文

豆豆650 2020-12-31 932 1

像這跟立桿一般如何考慮計算,是按照雙排還是三排計算...閱讀全文

?。。。 2019-12-23 1386 2

在外墻懸挑架的設計時,如果某一部位一根懸挑梁上有三根立桿,而該懸挑梁兩側的懸挑梁還是兩根立桿的話,不知我是用懸挑腳手架的哪個模塊來計算呢?是按雙排立桿還是多排立桿計算呢?...閱讀全文

Kevin Wang 2016-02-01 2706 1

懸挑腳手架安全計算中,上拉下撐的鋼絲繩和下撐工字鋼在主梁驗算時是否參加受力計算?...閱讀全文

方向 2014-08-06 2798 2

1、型鋼懸挑腳手架“陽角A”計算中:M點~Q點是否指層高?2、型鋼懸挑腳手架“荷載參數”中:腳手架聯梁傳遞支座力F為12KN,取值是否需調整,取值依據?3、型鋼懸挑腳手架計算時,立桿縱橫距分別為1.5m、1.05m,步距1.8m,壁厚2.75mm,可結果是橫桿驗算通不過,如何調整?...閱讀全文

xak 2014-03-12 4012 1