塔吊附墻桿驗算集中扭矩標準值,組合系數取0.9怎么來的?
1206
1
塔吊附墻驗算中:集中扭矩標準值(考慮兩項可變荷載控制的組合系數取0.9),這個0.9的組合系數怎么來的?這邊塔機做專家論證時候,專家提出系數應該取1.5。但是0.9的組合系數是品茗軟件自帶的取值,非使用人手動輸入。0.9的組合系數取值依據?
《 GB 50068-2018 建筑結構可靠性設計統一標準 》,考慮結構設計使用年限的荷載調整系數γL 塔吊是臨時性的,所以0.9的系數。
XYY2019-11-20 10:24:06回復
請問品茗13.5版本,附墻驗算時該分項系數也是取得0.9?還是1.5? 請問品茗13.5版本,附墻驗算時該分項系數也是取得0.9?還是1.5?
施工小茗2019-11-20 14:46:50回復
0.9是組合系數,1.5是分項系數,都有 0.9是組合系數,1.5是分項系數,都有
其他類似問題
塔吊附墻驗算中:集中扭矩標準值(考慮兩項可變荷載控制的組合系數取0.9),這個0.9的組合系數怎么來的?這邊塔機做專家論證時候,專家提出系數應該取1.5。但是0.9的組合系數是品茗軟件自帶的取值,非使用人手動輸入。0.9的組合系數取值依據?...閱讀全文
XYY 2019-11-19 1206 1
請問品茗13.5版本,附墻驗算時該分項系數也是取得0.9?還是可設置?...閱讀全文
XYY 2019-11-20 883 1
高強螺栓拉、剪共同作用,用《鋼規》11.4.2條3款而不是11.4.1條3款...閱讀全文
windsong 2020-02-23 790 2
快速驗算不通過: 1.塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。 該如何調整參數...閱讀全文
豆豆958 2015-08-17 10553 3
...閱讀全文
mm 2020-03-07 5490 2