清各位老師看一下:1、配電箱安裝的檢驗批指的是圖中的AL嗎?還包括其他嗎?

2、建筑物等電位聯結檢驗批容量多少處?是指的衛生間里L(fēng)EB處嗎?


云中飛鶴
回帖時間:2019-10-26 11:38:09 1樓

你理解的是正確的哦
思緒飄了好遠
回帖時間:2019-10-26 10:29:32 2樓

AL標注指照明配電箱,圖中LEB為局部等電位聯接端子箱一個衛生間檢驗批容量為一處
懂你@緣分
回帖時間:2019-10-26 08:35:25 3樓

看圖例符號,此圖AL為配電箱,等電位箱LEB每個衛生間算一處

其他類似問題

清各位老師看一下:1、配電箱安裝的檢驗批指的是圖中的AL嗎?還包括其他嗎?2、建筑物等電位聯結檢驗批容量多少處?是指的衛生間里L(fēng)EB處嗎?...閱讀全文

@you 2019-10-25 3726 3

請問各位大俠,建筑物等電位聯結檢驗批容量怎么計算...閱讀全文

豆豆448 2019-11-30 6118 3

建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 建筑物等電位聯結檢驗批質量驗收記錄25.1主控項目25.1.1 建筑物等電位聯結的范圍、形式、方法、部位及聯結導體的材料和截面積應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中核對設計文件觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄,核查產品質量證明文件、材料進場驗收記錄。25.1.2 需做等電位聯結的外露可導電部分或外界可導電部分的連接應可靠。采用焊接時,應符合本規范第22.2.2條的規定;采用螺栓連接時,應符合本規范第23.2.1條第2款的規定,其螺栓、墊圈、螺母等應為熱鍍鋅制品,且應連接牢固。 檢查數量:按總數抽查10%,且不得少于1處。 檢查方法:觀察檢查。25.2一般項目25.2.1 需做等電位聯結的衛生間內金屬部件或零件的外界可導電部分,應設置專用接線螺栓與等電位聯結導體連接,并應設置標識;連接處螺帽應緊固、防松零件應齊全。 檢查數量;按連接點總數抽查10%,且不得少于1處。 檢查方法:觀察檢查和手感檢查。25.2.2 當?shù)入娢宦摻Y(jié)導體在地下暗敷時,其導體間的連接不得采用螺栓壓接。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工中觀察檢查并查閱隱蔽工程檢查記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 9843 0

建筑物等電位聯接和建筑物等電位聯結有什么區別嗎?謝謝大佬...閱讀全文

2018-07-23 1555 1

建筑物等電位聯結安裝檢驗批部位怎么填寫??...閱讀全文

球球 2018-06-29 1863 2