多排工字鋼主梁荷載參數怎么設置?麻煩詳細一點
1007
2
?在這個模塊中計算出立桿底承載力 ? ?再填到懸挑主梁上 ? 注意設計值除以動力系數(1.2--1.4)是標準值。
其他類似問題
...閱讀全文
葦子航 2019-10-21 1007 2
如圖,請問工字鋼懸挑模板采用“多排懸挑主梁模塊”驗算時,荷載參數中“立桿傳至梁上荷載標準值”是不是應選用模板計算模塊中的“立桿所受主梁支座反力”數值作為立桿軸力?荷載設計值應該怎樣填寫? ...閱讀全文
小楊 2017-04-22 3778 2
2015安全計算軟件中懸挑工字鋼由主梁合并,合并后主梁是如何布置的?兩根主梁是緊靠在一起,還是等間距布置? ...閱讀全文
安全你我他 2015-10-21 3518 2
懸挑3.5m挑檐,離地90米,如何合并計算 ...閱讀全文
豆豆454 2020-07-01 973 1
請問V13.7.5安全版本中,多排懸挑架主梁如果平鋪在T梁上(碼頭工程),如何驗算錨固點部位的梁板? ...閱讀全文
baroque 2022-09-03 475 1