用連墻桿件計算搞傾覆
作業腳手架連墻件桿件的強度及穩定承載力應按下列公式計算:
式中:σ——連墻件桿件應力值(N/mm2);
Ac——連墻件桿件凈截面面積(mm2);
A——連墻件桿件毛截面面積(mm2);
NLd——連墻件桿件由風荷載及其他作用產生的軸向力設計值(N);
NwLd——連墻件桿件由風荷載產生的軸向力設計值(N);
φ——連墻件桿件的軸心受壓構件的穩定系數,應根據其長細比λ按現行國家標準《冷彎薄壁型鋼結構技術規范》GB 50018的規定取用;
L1——連墻件水平間距(mm);
N0——連墻件約束作業腳手架的平面外變形所產生的軸向力設計值,單排作業腳手架應取2kN;雙排作業腳手架應取3kN。