舒夢
發帖時間:2019-10-15 16:42:08 樓主

抗震等級為四級,有規范必須要用帶E的鋼筋嗎?

施工小茗
回帖時間:2019-10-23 09:05:34 1樓

GB50204-2015 混凝土結構工程施工質量驗收規范5.2.3 條

 對按一、一、三級抗震等級設計的框架和斜撐構件(含梯段)中的縱向受力普通鋼筋應采用HRB335E,HRB400E、HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E鋼筋,其強度和最大力下總伸長率的實測值應符合下列規定:

    1  抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不應小于1.25;
    2  屈服強度實測值與屈服強度標準值的比值不應大于1.30;
    3  最大力下總伸長率不應小于9%。
    檢查數量:按進場的批次和產品的抽樣檢驗方案確定。
    檢驗方法:檢查抽樣檢驗報告。

  • 淡淡的2021-12-19 13:59:15回復

    那是不是板筋和箍筋都不用抗震

韋先生
回帖時間:2019-10-16 07:56:24 2樓

抗震鋼筋就是常見的HRB400E三級螺紋和HRB500E四級螺紋鋼
懂你@緣分
回帖時間:2019-10-15 17:17:11 3樓

抗震的都需用抗震鋼筋

其他類似問題

抗震等級為四級,有規范必須要用帶E的鋼筋嗎? ...閱讀全文

舒夢 2019-10-15 6353 3

非一二三抗震等級的斜撐(梯段)要強制用帶E的抗震鋼筋嗎 ...閱讀全文

行軍 2016-05-18 1985 1

圖紙上如何區別鋼筋是帶“E”還是不帶“E”,框架柱、框架梁中哪些鋼筋帶E?板上面鋼筋帶E嗎? ...閱讀全文

仰望煋悾 2017-10-17 2402 3

原始記錄的工程名稱、施工單位、分部分項這些固定信息的這種,可以機打嗎?還是必須手寫?我其他的都是手寫的,每個檢驗批好多原始記錄,都手寫這些固定信息就很多,可以機打嗎?謝謝 ...閱讀全文

米諾 2017-10-10 23240 7

請問一下,三四級抗震框架梁箍筋加密區規定是多少? ...閱讀全文

煩惱 2018-08-13 3275 1