地下室一側無回填,卷材防水保護層有什么好的做法,地下室高5米

云中飛鶴
回帖時間:2019-08-02 14:07:50 1樓

設計用該給你有詳細做法的------如果沒有請找設計補充
自錠義
回帖時間:2019-08-02 09:23:39 2樓

構造做法
1、澆筑混凝土
地下室外墻模板必須采用一次性止水螺桿緊固。
地下室外墻按要求留置施工縫、后澆帶。施工縫或后澆帶處須用鋼板網臨時封堵,并按規定
設置止水帶。
模板留出清掃口,合模前對墻體內垃圾及時清理。
嚴控混凝土的坍落度,混凝土的供應要及時,不得出現施工冷縫。
拆模后應注意覆蓋、及時養護。外墻拆模時間不宜過早(應帶模7d),養護時間不少于14
天。
養護結束后,及時割除一次性止水螺桿,并用聚合物水泥砂漿將螺桿端頭封閉。
2、對拉螺桿處理
按后續“一次性止水螺桿節點處理”執行。
3、缺陷修補
防水層施工前應對混凝土外墻缺陷認真修補,確?;鶎訚M足防水層施工要求。
對一般缺陷和裂縫寬度小于0.2mm  的混凝土表面裂縫、氣孔和一般缺陷,先用混凝土修補
膠填充補平,待干燥后打磨平整。
當裂縫寬度超過0.2mm  時,可在混凝土表面開槽埋管,采用壓力灌漿的方法對混凝土裂縫
進行修補。壓力灌漿應由  專業公司施工,同時在施工前項目部應組織相關單位對專項施工方
案進行審查。
4、防水附加層
防水附加施工前,應對外墻基層打磨平整,對缺陷修補完成,螺桿凹槽已處理平整。
在外墻施工縫、后澆帶、底板與外墻轉接處、螺桿等位置按要求施工防水附加層。
5、防水層
防水附加層驗收合格后,施工不小于2mm  厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm  厚卷材防
水層。
6、防水保護層
施工30厚聚苯板防水保護層。
當?shù)叵率宜惠^高,同時驗收允許時,可采用砌120  厚的非粘土磚墻做防水保護層。
7、室外回填土
回填土時應注意保護好防水保護層,不得對防水保護層造成損壞。
回填土土質必須符合回填需要,不得將建筑垃圾作為回填土使用。
回填土必須按規定分層夯壓密實,密實度≥93%。
伴夢長久
回帖時間:2019-08-02 09:22:55 3樓

地下室外墻防水保護層材料常用的做法:
在做基礎時從外墻做,用卷型防水材料,室內再做卷型防水防潮,必要時要可以采用剛柔防水方?,特殊情況下,可以采用架空、夾壁墻等多道設防方案。地下室防水無工作面時,可采用外防內貼法,有條件可以轉為外防外貼法施工。
我這有5種方法:卷材防水、防水混凝土防水、涂料防水、防水板材防水、膨潤土防水材料
希望對您有所幫助
暮色重山
回帖時間:2019-08-02 09:21:54 4樓

地下室外墻的保護層可以有多種。
1、砌體保護墻,效果最好,但要注意墻體要砌在結構底板的挑出端,以防地基沉降造成保護墻與防水層之間的相對滑移。
2、聚苯乙烯泡沫塑料板(普通或擠塑板),施工時注意回填土要分層夯實,嚴禁石塊沖擊破壞泡沫板。
3、水泥砂漿保護層,
防水材料上很難進行砂漿抹面,在高度較低時可以選用。
4、其他如木板、聚乙烯泡沫卷材等也可以用。
還有聚苯板加砌體保護墻的做法,砌體保護墻與防水層之間用擠塑型保溫聚苯板,起到防冷凝和保護防水層雙重作用。
丶Summe
回帖時間:2019-08-02 09:21:13 5樓

Ⅰ、基層處理
①.地下室施工完畢后,邀請質檢、設計、監理、建設單位進行結構驗收,驗收后立即進行防水,本工程的地下防水設計選用4厚SBS防水卷材柔性防水,在地下室結構驗收完畢后,將混凝土外墻清理干凈,并加以鑿毛,然后對外墻進行灑水濕潤,在外墻壁充分濕潤后,進行20厚1:3水泥砂漿找平層施工。
②.水泥砂漿用水泥為不低于    32.5R的普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥,砂為中砂。水泥砂漿抹完一晝夜后,應及時派人灑水養護,養護時間不少于7天。
③.在防水砂漿層完全干燥后,進行防水層的施工。
Ⅱ、地下室外墻防水工程施工方法
施工外墻防水層前先將原施工的底板側壁磚砌保護層打掉兩皮磚,整理好后與基腳附加防水層搭接粘帖接牢固,爾后再按正常施工方法施工地下室外防水層。見外墻防水卷材搭接示意圖。
"外防外貼法"鋪帖時應注意以下四點:
1)、在立面與平面的轉角處卷材的接縫應留在平面上,距立面不應小于600mm;
2)、卷材應先鋪平面,后鋪立面,交接處應交叉搭接。
3)、卷材應鋪帖在結構主體底板墊層至墻體頂端的基面上,在外圍形成封閉的防水層。
4)、防水卷材鋪貼時應做到:
(1)、火焰加熱卷材要均勻,不得過分加熱或燒穿卷材;
(2)、卷材表面熱熔后應立即滾鋪卷材,排除卷材下面的空氣,并輥壓粘結牢固,不得有空鼓、皺折。
(3)、鋪貼后的卷材保證平整、順直,搭接尺寸規范。
(4)、滾鋪卷材時接縫部位必須溢出瀝青熱熔膠,并立即刮封接口,使接縫粘結嚴密。
Ⅲ、保護層施工
防水層施工完畢,經檢查驗收合格后方可進行下一道工序保護層的1:3水泥砂漿抹面施工,在施工保護層時注意保護成品,不能損壞防水層。
外墻防水層施工完畢報請監理單位進行隱蔽驗收,立即用M5.0砂漿砌半磚保護墻。靠邊墻邊磚縫用灰漿填滿。最好邊砌邊回填土方,即砌一步架磚墻后,馬上回填土,交錯進行,直到完工。

其他類似問題

地下室一側無回填,卷材防水保護層有什么好的做法,地下室高5米...閱讀全文

小不點 2019-07-16 1046 5

地下室的找平層及防水保護層應當劃為哪個分部...閱讀全文

南飛雁 2018-06-15 1979 1

地下卷材防水保護層用不用做隱蔽驗收記錄?...閱讀全文

鑫娜圓婷 2018-07-22 1844 3

豆豆431 2020-07-15 730 1

地下室卷材保護層用哪張檢驗批...閱讀全文

綠蘿 2017-06-10 1900 6

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉