小不點
發帖時間:2019-07-16 09:24:11 樓主

地下室一側無回填,卷材防水保護層有什么好的做法,地下室高5米

云中飛鶴
回帖時間:2019-08-02 14:07:50 1樓

設計用該給你有詳細做法的------如果沒有請找設計補充
自錠義
回帖時間:2019-08-02 09:23:39 2樓

構造做法
1、澆筑混凝土
地下室外墻模板必須采用一次性止水螺桿緊固。
地下室外墻按要求留置施工縫、后澆帶。施工縫或后澆帶處須用鋼板網臨時封堵,并按規定
設置止水帶。
模板留出清掃口,合模前對墻體內垃圾及時清理。
嚴控混凝土的坍落度,混凝土的供應要及時,不得出現施工冷縫。
拆模后應注意覆蓋、及時養護。外墻拆模時間不宜過早(應帶模7d),養護時間不少于14
天。
養護結束后,及時割除一次性止水螺桿,并用聚合物水泥砂漿將螺桿端頭封閉。
2、對拉螺桿處理
按后續“一次性止水螺桿節點處理”執行。
3、缺陷修補
防水層施工前應對混凝土外墻缺陷認真修補,確保基層滿足防水層施工要求。
對一般缺陷和裂縫寬度小于0.2mm  的混凝土表面裂縫、氣孔和一般缺陷,先用混凝土修補
膠填充補平,待干燥后打磨平整。
當裂縫寬度超過0.2mm  時,可在混凝土表面開槽埋管,采用壓力灌漿的方法對混凝土裂縫
進行修補。壓力灌漿應由  專業公司施工,同時在施工前項目部應組織相關單位對專項施工方
案進行審查。
4、防水附加層
防水附加施工前,應對外墻基層打磨平整,對缺陷修補完成,螺桿凹槽已處理平整。
在外墻施工縫、后澆帶、底板與外墻轉接處、螺桿等位置按要求施工防水附加層。
5、防水層
防水附加層驗收合格后,施工不小于2mm  厚聚氨酯防水涂膜,或不小于4mm  厚卷材防
水層。
6、防水保護層
施工30厚聚苯板防水保護層。
當地下室水位較高,同時驗收允許時,可采用砌120  厚的非粘土磚墻做防水保護層。
7、室外回填土
回填土時應注意保護好防水保護層,不得對防水保護層造成損壞。
回填土土質必須符合回填需要,不得將建筑垃圾作為回填土使用。
回填土必須按規定分層夯壓密實,密實度≥93%。
伴夢長久
回帖時間:2019-08-02 09:22:55 3樓

地下室外墻防水保護層材料常用的做法:
在做基礎時從外墻做,用卷型防水材料,室內再做卷型防水防潮,必要時要可以采用剛柔防水方案,特殊情況下,可以采用架空、夾壁墻等多道設防方案。地下室防水無工作面時,可采用外防內貼法,有條件可以轉為外防外貼法施工。
我這有5種方法:卷材防水、防水混凝土防水、涂料防水、防水板材防水、膨潤土防水材料
希望對您有所幫助
暮色重山
回帖時間:2019-08-02 09:21:54 4樓

地下室外墻的保護層可以有多種。
1、砌體保護墻,效果最好,但要注意墻體要砌在結構底板的挑出端,以防地基沉降造成保護墻與防水層之間的相對滑移。
2、聚苯乙烯泡沫塑料板(普通或擠塑板),施工時注意回填土要分層夯實,嚴禁石塊沖擊破壞泡沫板。
3、水泥砂漿保護層,
防水材料上很難進行砂漿抹面,在高度較低時可以選用。
4、其他如木板、聚乙烯泡沫卷材等也可以用。
還有聚苯板加砌體保護墻的做法,砌體保護墻與防水層之間用擠塑型保溫聚苯板,起到防冷凝和保護防水層雙重作用。
丶Summe
回帖時間:2019-08-02 09:21:13 5樓

Ⅰ、基層處理
①.地下室施工完畢后,邀請質檢、設計、監理、建設單位進行結構驗收,驗收后立即進行防水,本工程的地下防水設計選用4厚SBS防水卷材柔性防水,在地下室結構驗收完畢后,將混凝土外墻清理干凈,并加以鑿毛,然后對外墻進行灑水濕潤,在外墻壁充分濕潤后,進行20厚1:3水泥砂漿找平層施工。
②.水泥砂漿用水泥為不低于    32.5R的普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥,砂為中砂。水泥砂漿抹完一晝夜后,應及時派人灑水養護,養護時間不少于7天。
③.在防水砂漿層完全干燥后,進行防水層的施工。
Ⅱ、地下室外墻防水工程施工方法
施工外墻防水層前先將原施工的底板側壁磚砌保護層打掉兩皮磚,整理好后與基腳附加防水層搭接粘帖接牢固,爾后再按正常施工方法施工地下室外防水層。見外墻防水卷材搭接示意圖。
"外防外貼法"鋪帖時應注意以下四點:
1)、在立面與平面的轉角處卷材的接縫應留在平面上,距立面不應小于600mm;
2)、卷材應先鋪平面,后鋪立面,交接處應交叉搭接。
3)、卷材應鋪帖在結構主體底板墊層至墻體頂端的基面上,在外圍形成封閉的防水層。
4)、防水卷材鋪貼時應做到:
(1)、火焰加熱卷材要均勻,不得過分加熱或燒穿卷材;
(2)、卷材表面熱熔后應立即滾鋪卷材,排除卷材下面的空氣,并輥壓粘結牢固,不得有空鼓、皺折。
(3)、鋪貼后的卷材保證平整、順直,搭接尺寸規范。
(4)、滾鋪卷材時接縫部位必須溢出瀝青熱熔膠,并立即刮封接口,使接縫粘結嚴密。
Ⅲ、保護層施工
防水層施工完畢,經檢查驗收合格后方可進行下一道工序保護層的1:3水泥砂漿抹面施工,在施工保護層時注意保護成品,不能損壞防水層。
外墻防水層施工完畢報請監理單位進行隱蔽驗收,立即用M5.0砂漿砌半磚保護墻??窟厜叴u縫用灰漿填滿。最好邊砌邊回填土方,即砌一步架磚墻后,馬上回填土,交錯進行,直到完工。

其他類似問題

地下室一側無回填,卷材防水保護層有什么好的做法,地下室高5米 ...閱讀全文

小不點 2019-07-16 1030 5

地下室的找平層及防水保護層應當劃為哪個分部 ...閱讀全文

南飛雁 2018-06-15 1965 1

地下卷材防水保護層用不用做隱蔽驗收記錄? ...閱讀全文

鑫娜圓婷 2018-07-22 1810 3

豆豆431 2020-07-15 701 1

地下室卷材保護層用哪張檢驗批 ...閱讀全文

綠蘿 2017-06-10 1882 6