地毯面層檢驗批容量怎么計,辦公區大面積敷設,1層有3000多平方面積

云中飛鶴
回帖時間:2019-08-02 14:05:11 1樓

建筑地面面層里面找
  • 云中飛鶴2019-08-02 14:06:02回復

    容量和你檢驗批驗收的單位一至

施工小茗
回帖時間:2019-08-02 09:10:46 2樓

《建筑地面工程施工質量驗收規范》GB 50209-2010
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。

其他類似問題

地毯面層檢驗批容量怎么計,辦公區大面積敷設,1層有3000多平方面積 ...閱讀全文

131313 2019-07-15 1218 2

地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定: 1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2166 0

鋼筋加工檢驗批中板鋼筋檢驗批容量怎么填?(自然間怎么計,走廊怎么算? ...閱讀全文

汐汐 2015-10-09 5440 4

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類 ...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2462 0

水泥砂漿面層檢驗批質量驗收記錄樓梯、臺階踏步 面層檢驗批容量什么填? ...閱讀全文

流年譜寫我們消逝的愛 2016-03-30 3618 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉