配電箱安裝檢驗批質量 的  下面接地故障回路阻抗是什么意思,怎么做

施工小茗
回帖時間:2019-08-01 15:59:29 1樓

5.1.8  低壓成套配電柜和配電箱(盤)內末端用電回路中,所設過電流保護電器兼作故障防護時,應在回路末端測量接地故障回路阻抗,且回路阻抗應滿足下式要求:
    ZS(m)≤×   (5.1.8)
式中:ZS(m)----實測接地故障回路阻抗(Ω);
      U?!鄬?dǎo)體對接地的中性導體的電壓(V);
      Ia——保護電器在規定時間內切斷故障回路的動作電流(A)。
    檢查數量:按末級配電箱(盤、柜)總數量抽查20%,每個被抽查的末級配電箱至少應抽查1個回路,且不應少于1個未級配電箱。
    檢查方法:儀表測試并查閱試驗記錄。

其他類似問題

配電箱安裝檢驗批質量 的 下面接地故障回路阻抗是什么意思,怎么做 ...閱讀全文

131313 2019-07-02 5192 1

低壓配電系統接地故障回路阻抗測試記錄1、是末端配電箱抽查20%嗎,每個配電箱回路都要測試嗎?2、這個測試儀器是直流還是交流電?3、接地故障回路阻抗規范值多少?接地故障回路阻抗不理解這句話的意思可以講解一下嗎? ...閱讀全文