附建式人防工程(結建工程)建設的最大特點是結合民用建筑同步建設, 是民用建筑的組成部分。建設過程中“結建工程 ” 的獨立性和自成體系的特點常常被忽視, 其自身具有獨立性, 其本身是一個完整的 “單位工程 ” 的屬性。 由于附件式人防工程的獨特性和 民用建筑的密切性, 導致人防工程資料的完整性需要采用民用建筑的表格協同完成。 其中 包括: 工程定位放線、測量記錄、 給水管道的沖洗試驗、閥門強度嚴密性試驗、水泵安裝試運轉記錄等表格 需要在民用建筑表格中體現其 內容。 由于其表格填寫方法與普通民用建筑相同 ,不再一一列舉, 以下部分只講述難點內容。
1.工程定位
(1)工程測量主要有建筑物位置線、現場標準水準點、坐標點(包括場地控制網 或建筑物控制網、標準軸線樁等)。測繪部門根據《建設工程規劃許可證》(含附件、附圖)批準的建筑工程位置及標高依據, 測定出建筑物紅線樁。
(2)施工測量單位(指專業測量單位)應根據測繪部門提供的放線成果、紅線樁及場地控制網(或建筑物控制網),測定建筑物位置、 主控軸線及尺寸, 做出平面控制網并繪制成圖。
(3)標準水準點由規劃部門提供 ,用來作為引入擬建建筑物標高的水準點,一般為2~3點,在使用前必須進行校核, 測定建筑物±0. 000絕對高程。
(4)工程定位測量檢查內容包括:校核標準軸線樁點、平面控制網。 校核引進現場施工用水準點、 檢查計算資料及成果。
(5)定位抄測示意圖:應注明建設單位提供的定位坐標點和高程控制點, 施工單位的坐標控制樁及高程標記點:擬建建筑物主要軸線、 尺寸:坐標、 高程依據的位置及編號(如坐標高程依據比例 畫超出表格范圍,可只標出相對位置);標注指北針。 詳見定位抄測示意圖示例。
2. 基槽放線
(1) 基槽平面及標高實測是施工測量單位根據工程定位測量點、 主控軸線及尺寸、 基礎平面圖對基槽放線后, 對基槽進行復驗的一項工作。 復驗主要檢查建筑物基底位置、輪廓線、 集水坑、 電梯井坑、 基槽標高、 基坑斷面尺寸等。
(2)基槽測量放線是在工程定位測量放線的基礎上,依據建筑 工程施工圖設計給定的軸線、 標高、位置進行的。
(3)基槽測量是根據主控軸線、基底平面圖、地基基礎施工方案, 測放建筑物基底外輪廓線、 集水坑、 電梯井坑、 墊層標高、 基槽斷面尺寸和坡度。 基底標高等進行的。
(4)表格內容填寫如下: 工程部位填寫基槽測量的具體部位。軸線、標高定位方法以總平面圖, 建筑方格網等定位以及豎向投測為依據。 測量放線示意圖的內容應包括基底外輪廓線及斷面, 墊層標高, 集水坑、 電梯井等墊層標高、位置, 樓層外輪廓線, 樓層重要控制線、 尺寸、相對高程, 示意圖指北針方向, 分樓層段的具體圖名。