Better me
發帖時間:2019-05-05 10:34:59 樓主

一、 建筑部分

1.平時為地下汽車庫,戰時為常6級乙類二等人員掩蔽所, 防化等級: 丙類。
本工程車庫建筑面積14634.20平方米, 人防建筑面積為3360.52平方米,掩蔽面積:1779.99平方米,掩蔽人數:1779人。
分兩個防護單元。 一個移動式柴油電站(在第一防護單元)。各防護單元均為二等人員掩蔽工程,防護單元一掩蔽面積:990.89平方米,
掩蔽人數: 990人:防護單元二掩蔽面積:789.10平方米,掩蔽人數:789人。 本工程人防地下室防常規武器抗力級別為六級,防核武器抗力級別六級,防化等級為丙級。

2.人防面積指標統計表(單位: 平方米)

序號

名稱

人防工程類別

抗力級別

防護級別

戰時功能

人防建筑面積

防護單元建筑面積

1

第一防護單元

乙類

常規武器抗力級別六級

丙級

二等掩人

1919.63

1848.40

2

第二防護單元

乙類

常規武器抗力級別六級

丙級

二等掩人

1440.89

1380.82

3

移動電站

乙類

常規武器抗力級別六級

/

/

133.15

/

4

主次出口面積

掩蔽面積

掩蔽人數

出入口數量

疏散寬度

備注

5

71.23

990.89

990

2

3.3

 

6

60.07

789.10

789

2

3.0

 

7

 

 

 

 

1.0

機組容量159KW

合計

人防工程總建筑面積3360.52平方米

二、結構分部

1.主要材料

材料

部位

混凝土強度等級

部位

混凝土強度等級

混凝土

基礎墊層

C15

地上梁板柱

C35

基礎、柱、車庫頂板

C35

預制混凝土構件

標準構件按相應圖集要求

混凝土墻、連梁

C35

 

 

鋼筋

鋼筋強度(設計值)N/mm2

備注

HPB300級鋼筋

270

HPB300級鋼筋端部設彎鉤

HRB400級鋼筋

360

 

 基礎及防水板、外擋土墻,人防頂板采用抗滲混凝土,抗滲等級P6。


三、 水暖通部分

 1. 戰時通風系統
本工程為二個防護單元, 每個防護單元設有獨立的戰時通風系統, 戰時通風系統包括清潔式通風、濾毒式通風和隔絕式通風。

 清潔式通風新風量按5m3 /p.h設計:濾毒式通風新風量按2m3/p.h設計;隔絕式通風內部空氣循環, 濾毒通風式防毒通道。 按不小于40次/h進行校核。 經計算本工程防護單元一、二,人防隔絕防護時間為3.80小時>3小時:C02濃度<2.5%。
(1 )戰時清潔通風、濾毒通風、隔絕通風的轉換按通風工況閥門操作順序表進行。
(2)戰時通風系統風機電源引自本地下車庫內人防移動柴油電站設計。

(3)戰時清潔通風、濾毒通風、隔絕通風的轉換按通風工況閥門操作順序表進行。

(4)戰時通風系統風機電源引自本地下車庫內人防移動柴油電站設計。

(5) 移動電站設計說明
(6) 戰時柴油電站設120Kw發電機一臺, 采用風冷冷卻方式,室內溫度不超過35℃。送風量為19700m3 /h,排風量為18860m3 /h。
(7)排煙管采用無縫鋼管, 排煙管宜0.5%的坡度, 坡向擴散室, 在管道最低點設置排污閥。
(8)戰時濾毒通風時, 通過調節風量調節閥的開啟度使濾毒進風量不超過過濾吸收器額定風量。(防護單元一濾毒通風量為1980m3 /h,過濾吸收器選擇2個, 額定風量為2000m3 /h:防護單元二濾毒通風量為1578 m3 /h,過濾吸收器選擇2個,額定風量為2000 m3 /h。防護單元一、二通過過濾吸收器的風量均不大于其額定風量。)臨戰時, 戰時通風系統安裝完畢后應進行試運行,并在風量調節閥上標記最大開啟刻度,確保濾毒進風量不超過過濾吸收器額定風量。

2. 給水系統
(1) 戰時在防護單元水箱間內設有生活及貯水箱,臨戰時安裝。
(2) 給水管道采用襯塑鋼管、螺紋連接。

 (3)防空地下室內防護閥門公稱壓力不小于LOMoa,閥芯為不銹鋼或銅材質的閘閥或截止閥。 安裝時閥門的近斷面與側墻面的距離為200mm,閥門應設置明顯的啟閉裝置。

3. 排水系統
(1) 戰時設置工管理人員使用的干式馬桶, 平時不安裝。
(2) 清潔區設污水集水坑,由設在集水坑內的潛水排污泵排除
(3) 進風口部的墻、地面洗消污水由設于進風堅井內的選消污水集水抗收集洗消污水由臨時設置的移動式潛水排污泵排出室外,主要出入口部的墻、 地面洗消污水由設在防護密閉門外通道內的洗消污水集水坑收集洗消污水戰后經消毒后由移動式通過橡膠軟管掛至室外指定排放地點。 洗消污水集水坑的蓋板均為人防防護蓋板。
(4)埋地廢水管道采用及機制排水鑄鐵管,膠圈或石棉水泥接口。 洗消間排水管道采用排水塑料管, 粘接。
4. 消防給水系統及建筑滅火器配置
(1) 室內消火栓及滅火器配置可利用平時消防設計進行施工。地下室消火栓采用單栓帶消防軟管卷盤消火栓箱,安裝參見12S4/16。
(2)消防排水設施及生活排水設施合并設置,兼作消防排水的 生活排水泵(含備用泵), 總排水量滿足消防排水量的要求。

5. 其他
(1) 所有管道穿密閉墻及圍護結構時均需預埋密閉套管,穿普通混凝土墻時預留普通鋼套管,穿車庫頂板預埋柔性防護密閉套管,施工時與土建專業密切配合務必做好所有套管預埋工作。
(2)施工驗收按《人民防空工程質量驗收與評價標準》 RFJ01-2015。
(3)戰時排水系統和除水箱外的戰時給水系統應平時安裝到位。
四、 電氣分部
1. 供電電源
(1) 戰時用電負荷等級:應急照明用電、人防應急通信預留電源為一級負荷(由EPS提供);進風風機、排風風機、污水泵、正常照明、 三種通風方式信號電源為二級負荷。

(2)平時負荷:9.0KW,戰時負荷:36KW。
2.戰時電源:本工程人防主電源為市電,備用電源為內部電源,供電電壓等級為380/220V。
3. 照明設計
(1) 光源:光源以熒光燈、節能燈為主,熒光燈均自帶電子鎮流器,色溫3300K-5300K,Ra>80。
(2)戰時應急照明燈具采用集中式蓄電池供電,持續供電時間不小于隔絕防護時間。
(3)出口指示燈在門上方安裝時,底邊距門框0.20m;若安裝無法安裝時,在門旁墻上安裝,燈距頂板下0.2m:出口指示燈明裝;疏散方向指示燈明裝;底邊距地0.50m,或吊鏈安裝, 距地2.4m。
(4)配電要求:照明、插座分別由不同的支路供電, 照明為單相三線,BV-3×2.5mm2:插座為單相三線,BV-3×4mm2。

五、 平戰功能轉換

                                        人防防護功能轉換表

編號

名稱與內容

施工、 安裝時限與要求

1

集水井、消毒水池、防爆地漏、普通地漏、排水管

平時安裝, 與底板施工同步完成

2

各類防護密閉門、密閉門

平時安裝,邊框及預埋件與墻體施工同 步完成, 安裝門扇在驗收前完成

3

進排風的防爆波懸板活門

平時安裝,邊框及預埋件與墻體施工同 步完成, 安裝門扇在驗收前完成

4

排風口的超壓排氣閥門

平時安裝

5

戰時水箱

戰時早期轉換時(30天內)運輸、安裝、緊急轉換時(3天內)貯水

6

平時風、水系統

平時進排風系統

戰時早期轉換時(30天內)關閉風井處人防門, 停止平時通風。

平時上下水管線

戰時急轉換時( 3 天內)關閉所有閘閥

7

戰時風、 水、 電系統

安裝詳設計圖,臨戰轉換時 (15 天內)敷設

8

防爆波電纜井

平時施工,臨戰轉換時 (15 天內)敷設電纜、 接線

9

非防護區入口的人防門關閉與封堵

平時施工,臨戰轉換時 (15 天內)完成

10

防爆門鈴按鈕

平時安裝

11

抗暴單元隔墻和擋墻

戰時堆砌,臨戰轉換時(15 天內)完成

12

電站

平時應預留柴油發電機組及其附屬設備的安裝位置, 并應埋管道、 吊鉤等,臨時安裝應在早期轉換時限內完成, 調試應在臨戰轉換時限內完成, 緊急轉換時應能投入運行

更多參考資料:人防資料范例

云中飛鶴
回帖時間:2019-05-16 15:03:19 1樓

謝謝提供專業資料實例

其他類似問題

一、 建筑部分1.平時為地下汽車庫,戰時為常6級乙類二等人員掩蔽所, 防化等級: 丙類。本工程車庫建筑面積14634.20平方米, 人防建筑面積為3360.52平方米,掩蔽面積:1779.99平方米,掩蔽人數:1779人。分兩個防護單元。 一個移動式柴油電站(在第一防護單元)。各防護單元均為二等人員掩蔽工程,防護單元一掩蔽面積:990.89平方米,掩蔽人數: 990人:防護單元二掩蔽面積:789.10平方米,掩蔽人數:789人。 本工程人防地下室防常規武器抗力級別為六級,防核武器抗力級別六級,防化等級為丙級。 2.人防面積指標統計表(單位: 平方米)序號 名稱 人防工程類別 抗力級別 防護級別 戰時功能 人防建筑面積 防護單元建筑面積 1 第一防護單元 乙類 常規武器抗力級別六級 丙級 二等掩人 1919.63 1848.40 2 第二防護單元 乙類 常規武器抗力級別六級 丙級 二等掩人 1440.89 1380.82 3 移動電站 乙類 常規武器抗力級別六級 / / 133.15 / 4 主次出口面積 掩蔽面積 掩蔽人數 出入口數量 疏散寬度 備注 5 71.23 990.89 990人 2個 3.3米 6 60.07 789.10 789人 2個 3.0米 7 1.0米 機組容量159KW 合計 人防工程總建筑面積3360.52平方米 二、結構分部1.主...閱讀全文

Better me 2019-05-05 7227 1

1、項工程質量驗收記錄(通用表)只適用于基礎分部嗎?主體、裝飾、屋面、節能等分部是不是也適用?2、外墻飾面磚粘結強度檢驗報告不應該是適用于裝飾分部嗎?怎么是在屋面分部的?...閱讀全文

1524/1956 2017-04-11 1979 1

人防工程分部分項的劃分一、分部分項劃分方法1. 人防工程質量驗收應劃分為單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批。2. 新建、擴建、改建的每一個單建掘開式工程、炕道、地道、防空地下室,均為一個單位工程。3. 分部工程較大或較復雜時,可按材料分類,施工特點、施工程序、專業系統及類別將分部工程劃分為若干子分部工程。4. 分項工程應按主要工種、材料、施工工藝類別等進行劃分。分項工程可由一個或若干個檢驗批組成。5. 檢驗批可根據施工、質量控制和專業驗收需要,按工程量、防護單元、施工段、系統、設備組別等進行劃分。6. 施工前,施工單位應制定分項和檢驗批的劃分方案,并由監理單位審核。 二、人防工程分部、分項劃分表 序號 分部工程名稱 分項工程名稱 1 結構工程 土方、 逆作法施工, 模板, 鋼筋, 混凝土, 爆破掘進,噴射混凝土, 砌體等 2 孔口防護工程 門框窗制作, 防...閱讀全文

Better me 2019-05-05 3138 1

人防工程常用施工流程 因每個工程結構不同, 設計要求不同, 所需資料可能就會出現個體差異, 一般情況下施工流程如下所示, 如遇特殊情況應依工程 實際進行增加修改即可。 開工前準備工作→場地平整→工程定位→基槽放線→土方工程→墊層放線→墊層模板→墊層混凝土→基礎防水層及防水保護層混 凝土→基礎放線→基礎鋼筋(預埋)、模板、混凝土→墻、柱、梁頂板鋼筋(預埋)、模板、混凝土→外墻防水→回填(頂板、側墻防水 試驗) →水暖電安裝→人防門的安裝→人防工程驗收。...閱讀全文

Better me 2019-05-05 1536 1

1.室外電氣什么意思? 2.變配電室 3.供電干線 4.電氣動力 5.電氣照明 6.自備電源 7.防雷接地 以上都是什么意思i,除了防雷接地懂之外,其他的都不太懂,什么時候用什么表?...閱讀全文

思。 2017-01-14 1909 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉