aprilman
發帖時間:2011-07-01 21:34:39 樓主

計算側模板時,混凝土筑最大取值為6m/h,是不是指每小時6m長的距離呢,計算梁時再慢一小時也不只6米長啊,現在用你們的軟件算了,但專家論證通不過啊,怎么做

aijun12321
回帖時間:2011-07-04 15:38:12 1樓

此處澆筑速度是指砼每小時的澆筑高度,同時規范給定了公式的適用范圍。
大夢初醒
回帖時間:2011-07-02 09:49:01 2樓

混凝土澆筑速度應該指的是“混凝土的上升速度”......

其他類似問題

計算側模板時,混凝土筑最大取值為6m/h,是不是指每小時6m長的距離呢,計算梁時再慢一小時也不只6米長啊,現在用你們的軟件算了,但專家論證通不過啊,怎么做...閱讀全文

aprilman 2011-07-01 8098 2

在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中關于新澆混凝土對模板的側壓力計算,按以下公式,取兩式中的較小值。 1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V開根號) 2. F=γch 一般情況都是以第2式的值較小,但如果混凝土的溫度T較高,那第1式的值就會較小,這時側壓力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中未明確第1式中V的計算,在目前計算中我都是以梁高為取值,比如梁高600,那取V=0.6-板厚。但這樣是沒有科學依據的。 而最近查看了《混凝土結構工程施工規范GB50666-2011》,該規范于2012年8月1日實施,也未明確V計算。該規范由東南大學博導郭正興教授審核,我又查閱了郭教授主編的《土木工程施工》,在模板工程設計的章節中發現V=Vm/At,Vm為混凝土澆筑量,A為構件橫截面面積,t為澆筑混凝土所用時間?;炷翝仓脮r間t的取值無資料可查,是否根據混凝土澆筑量Vm來推算?尋求科學依據。...閱讀全文

小逸 2013-04-26 11015 2

2015版軟件,梁模板計算時為什么不計算梁的側模啊,求解?...閱讀全文

夜風 2015-10-19 2868 1

計算軟件中模板計算中為什么沒有混凝土傾倒時產生的荷載...閱讀全文

豆豆805 2020-04-01 837 1

品茗安全計算軟件模板工程中對于倒翻梁的側模怎么計算?對于梁截面尺寸420×2100(集中線荷載28.527KN/m>20 KN/m),此梁為倒翻梁,梁頂面標高-0.65m,梁一側板面標高為-0.650m,梁另一側板面標高為-1.800m,梁兩側板厚都是250mm,底板標高-5.85m,此梁的側模板怎么計算?...閱讀全文

丹朱若水 2014-05-14 5449 2