模板計算的側模計算中混凝土澆筑速度取值為什么不能大于6
8069
2
計算側模板時,混凝土筑最大取值為6m/h,是不是指每小時6m長的距離呢,計算梁時再慢一小時也不只6米長啊,現在用你們的軟件算了,但專家論證通不過啊,怎么做
其他類似問題
計算側模板時,混凝土筑最大取值為6m/h,是不是指每小時6m長的距離呢,計算梁時再慢一小時也不只6米長啊,現在用你們的軟件算了,但專家論證通不過啊,怎么做 ...閱讀全文
aprilman 2011-07-01 8069 2
在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中關于新澆混凝土對模板的側壓力計算,按以下公式,取兩式中的較小值。 1. F=0.22γct0β1β2V1/2(V開根號) 2. F=γch 一般情況都是以第2式的值較小,但如果混凝土的溫度T較高,那第1式的值就會較小,這時側壓力F取值就以第1式。但在《建筑施工模板安全技術規范JGJ162-2008》中 ...閱讀全文
小逸 2013-04-26 10840 2
2015版軟件,梁模板計算時為什么不計算梁的側模啊,求解? ...閱讀全文
夜風 2015-10-19 2843 1
計算軟件中模板計算中為什么沒有混凝土傾倒時產生的荷載 ...閱讀全文
豆豆805 2020-04-01 820 1
品茗安全計算軟件模板工程中對于倒翻梁的側模怎么計算?對于梁截面尺寸4202100(集中線荷載28.527KN/m>20 KN/m),此梁為倒翻梁,梁頂面標高-0.65m,梁一側板面標高為-0.650m,梁另一側板面標高為-1.800m,梁兩側板厚都是250mm,底板標高-5.85m,此梁的側模板怎么計算? ...閱讀全文
丹朱若水 2014-05-14 5405 2