您好,請問單段懸挑腳手架高度在23米的話,用18號的槽鋼計算滿足要求的話,是否可以不進行鋼絲繩卸荷和支桿與接繩的設置。但從構造設置上是否還要設置支桿與接繩呢?
問題補充:
1、"上拉桿件作為安全儲備均是不能參與計算的即鋼梁按純懸挑考慮"也就是在軟件計算設置中不對“拉繩與支桿”進行設置,設置了的話,拉繩是會參與計算的。
2、如果按純懸挑考慮并計算的話,那么拉繩按構造即安全儲備來設置的話一般有沒有規范對此對詳細說明,或通常是內外桿都設還是只設置外立桿,拉繩直徑又是如何選擇呢?謝謝

aijun12321
回帖時間:2011-06-13 09:35:34 1樓

對型鋼梁卸荷,按JGJ128-2010或JGJ130-2011,上拉桿件作為安全儲備均是不能參與計算的即鋼梁按純懸挑考慮;若要參與,則亦要通過專家論證會綜合評定;而對于下撐桿件沒有做此規定。
按規范要求一般還是要設置的。