老哥
發帖時間:2011-06-05 11:36:30 樓主

“(梁高-樓板厚度)之上不允許設置支撐,請調整!”同時無法計算,是軟件還是參數問題呢?

aijun12321
回帖時間:2011-06-07 10:19:14 1樓

梁測模板驗算中對拉螺栓、固定支撐只能設置在(梁高-樓板厚度)范圍內,即支撐距梁底距離不能大于(梁高-樓板厚度)
老哥
回帖時間:2011-06-07 01:16:53 2樓

在梁側模板計算時只要更改“混凝土截面尺寸[寬]*[高]”中的高度1600mm就會上述提示!如改成200*800mm馬上就會彈出“(梁高-樓板厚度)之上不允許設置支撐,請調整!”煩??!各位大蝦救命啊!
小熊
回帖時間:2011-06-05 15:51:56 3樓

屬于設置問題,樓板位置是不能設置對拉螺栓的,如果是截面比較大的梁,設置方法見下面網址

其他類似問題

“(梁高-樓板厚度)之上不允許設置支撐,請調整!”同時無法計算,是軟件還是參數問題呢?...閱讀全文

老哥 2011-06-05 5048 3

模板計算時梁高多少要計算側模...閱讀全文

2019-04-22 1119 2

四、模板驗算模板類型 膠合板 模板厚度(mm) 18模板抗彎強度設計值[f](N/mm2) 15 模板彈性模量E(N/mm2) 6000 梁截面寬度取單位長度,b=1000mm。W=1000×182/6=54000mm3,I=1000×183/12=486000mm4。模板計算簡圖如下:梁截面寬度取單位長度,b=1000mm,這個單位長度是否指主楞間距??五、次楞驗算次楞最大懸挑長度(mm) 100 次楞計算方式 三等跨連續梁次楞類型 方木 次楞材料規格(mm) 60×80次楞彈性模量E(N/mm2) 9600 次楞抗剪強度設計值[τ](N/mm2) 1.4次楞截面抵抗矩W(cm3) 64 次楞抗彎強度設計值[f](N/mm2) 13次楞截面慣性矩I(cm4) 256次楞最大懸挑長度(mm)是什么意思?如果次楞最大懸挑長度(mm)取0,軟件就不能計算,一定要輸入0~75間數字才能計算?七、對拉螺栓驗算對拉螺栓類型 M16 軸向拉力設計值Ntb(kN) 24.5 同主楞計算過程,可知對拉螺栓受力N=0.95×8.036/0.6=12.724kN≤Ntb=24.5kN對拉螺栓的計算公式是否是錯誤的?...閱讀全文

釋然 2010-09-13 7870 1

老師這個怎么解決...閱讀全文

墨儒行道 2018-12-03 1370 1