發帖時間:2013-01-05 09:21:11 樓主

品茗安全計算軟件之錯誤:落地腳手架在計算立桿穩定性時,和計算連墻件時鋼管采用的規格不一致(施工中不可能備兩種鋼管的):如采用48X3.2鋼管在計算立桿穩定性時,計算書注明采用A(毛截面)=450----這時候的值實際是凈截面值,即扣除空洞的截面積;σ=N/(φA)+ Mw/W =8728.88/(0.188×450)+127787.28/4730 但在計算連墻件時,計算書注明采用Ac(凈截面)=489(實際是48X3.5鋼管的凈截面)(Nlw+N0)/(φAc)=(5.78+3)×103/(0.99×489),而規范要求計算穩定性采用毛截面,計算強度采用凈截面的,還有連墻件計算長度l0=600(mm)是如何得來的----規范要求同時拉內外立桿的;此時連墻件截面回轉半徑竟為158(mm)又不知從何而來的?(同樣直徑的立桿截面回轉半徑i(mm)為15.9mm。還有就是方案中要求從施工層一下每隔12m滿鋪腳手板-----這是錯誤的,會造成墜落人員的二次傷害-----因此規范規定是滿掛安全網。還有一點就是縱向水平桿計算為何無計算式?

豆豆782
回帖時間:2019-10-04 11:29:07 1樓

你說的 連墻件Lo=600  ,到現在也沒有改過來啊     現在是怎么計算的
aijun12321
回帖時間:2013-01-05 13:43:57 2樓

1、感謝您對軟件支持與認可!
2、扣件式腳手架模塊,由于現場采用角鋼、螺桿、鋼管等連墻件種類多樣,以及各種定型化、工具化的設施越來越多,一處腳手架里面可能采用多種連墻件作法,腳手架離建筑物的距離也不固定,不統一,為了保障計算的便捷性、準確性;軟件界面上,連墻件的相關參數都是放開,并未做關聯。軟件提供的默認參數是現場采用比較普遍的類型,建議在使用過程中根據現場實際設置相關參數。后續考慮連墻件是否單獨作出一個模塊,滿足現場的需要。
凈截面面積:截面的總體截面(毛截面)減去截面中孔洞的截面,即安全考慮取截面面積最小處。
毛截面面積:截面的總體截面,是不扣除孔洞的截面面積。
軟件界面設計過程中,考慮到現場對于凈截面面積及毛截面面積難以區分,為了保障操作的便捷以及安全性,取截面積較小的參數進行計算即凈截面面積AC。
3、對于方案中相關問題,請及時進行軟件升級。
為了保障廣大用戶能使用到放心產品,軟件會根據規范更新不斷進行升級,希望大家能關注相關升級信息及時響應規范,及時進行軟件升級以保證能使用最新產品!
4、一般的簡支梁、連續梁計算,基本幾個公式就可以計算,對于超靜定結構,如果采用力矩分配法、矩陣法等方法將公式都羅列出來,那么一份計算書中一個超靜定連續梁的計算就要好幾頁的篇幅,更不用說好多個連續梁,鑒于此軟件開發引入連續梁計算程序,將復雜的計算完全解決。同時如果對軟件計算有疑問,也可采用其它連續梁程序進行校核!

至此,感謝您對軟件中肯的意見!

其他類似問題

品茗安全計算軟件之錯誤:落地腳手架在計算立桿穩定性時,和計算連墻件時鋼管采用的規格不一致(施工中不可能備兩種鋼管的):如采用48X3.2鋼管在計算立桿穩定性時,計算書注明采用A(毛截面)=450----這時候的值實際是凈截面值,即扣除空洞的截面積;σ=N/(φA)+ Mw/W=8728.88/(0.188×450)+127787.28/4730 但在計算連墻件時,計算書注明采用Ac(凈截面)=489(實際是48X3.5鋼管的凈截面)(Nlw+N0)/(φAc)=(5.78+3)×103/(0.99×489),而規范要求計算穩定性采用毛截面,計算強度采用凈截面的,還有連墻件計算長度l0=600(mm)是如何得來的----規范要求同時拉內外立桿的;此時連墻件截面回轉半徑竟為158(mm)又不知從何而來的?(同樣直徑的立桿截面回轉半徑i(mm)為15.9mm。還有就是方案中要求從施工層一下每隔12m滿鋪腳手板-----這是錯誤的,會造成墜落人員的二次傷害-----因此規范規定是滿掛安全網。還有一點就是縱向水平桿計算為何無計算式?...閱讀全文

云中飛鶴 2013-01-05 9563 2

板厚300的時候,計算可以通過,僅僅修改板厚為150,其他所有參數均未變的情況下,整體和在減小的情況下,卻不能通過,重大設計BUG呀!??!媽呀,不敢用這軟件啦。??头纯词擒浖?wèn)題還是使用問題。。上圖。。。...閱讀全文

張三 2012-06-16 7056 4

加我微信yyqqcc69??? 謝謝...閱讀全文

獨行 2017-10-22 1579 3

你好,我的資料軟件出錯了,重新下載安裝包打開安裝包顯示亂碼。在報錯常見問題里也修改了語言重啟還是不行,瀏覽器也換著試也下載也是不行,這到底是哪里出了問題,請幫我處理下好嗎?著急用,沒辦法弄了一上午也沒找到原因,...閱讀全文

水晶 2020-07-23 753 1

小白問題不好意思說出口zenmeban...閱讀全文

豆豆800 2020-08-26 554 2