樓板模板計算中的荷載組合 為什么只用了模板的自重
2662
3
荷載的組合 為什么只用了模板的自重,混凝土,鋼筋的自重不計算嗎?
白色安全帽2019-03-27 11:20:12回復
是 我沒有表述清楚 我是說 彎矩計算 對活荷載分別按均布和集中荷載計算 但活荷載按集中荷載計算的時候 均布荷載為什么只有模板的自重 沒有鋼筋、混凝土的自重呢?
云中飛鶴2019-03-29 09:02:30回復
q1 是什么???
白色安全帽2019-03-30 15:41:28回復
@云中飛鶴:q1是將活荷載作為均布荷載計算的總的荷載 活荷載作為集中荷載計算的時候 恒荷載只計取了模板的自重 為計取混凝土 鋼筋的自重
白色安全帽2019-03-27 11:19:42回復
是 我是說 彎矩計算 對活荷載分別按均布和集中荷載計算 但活荷載按集中荷載計算的時候 均布荷載為什么只有模板的自重 沒有鋼筋、混凝土的自重呢?
其他類似問題
荷載的組合 為什么只用了模板的自重,混凝土,鋼筋的自重不計算嗎? ...閱讀全文
白色安全帽 2019-03-23 2662 3
計算軟件中模板計算中為什么沒有混凝土傾倒時產生的荷載 ...閱讀全文
豆豆805 2020-04-01 820 1
模板支撐的計算中計算地基承載力的時候,如果上面砼梁板、模板形式一樣,只是高度不用,如10米高和16米高,其他的參數都不變,就改變了高度,為什么地基承載力計算時候對地的平均壓力是一樣??高度變化了,增加了鋼管,對地的壓力?yīng)該增加了???研究了計算書后發現這里忽視了支撐自重,為什么? ...閱讀全文
壞壞 2013-07-26 3368 1
模板計算中,傾倒混凝土的荷載是什么意思? ...閱讀全文
品茗客服1 2010-06-18 6434 4
現在一個工程支架高度為11.2,要算模板支架的自重數據,我是按照浙江省標軟件計算的。有懂的朋友不給我看看我算的對不對。模板自重按4.2.1表取值為0.5KN/m2,模板支架自重按,0.15KN/M 換算高度為11.2米=0.15*11.2=1.68KN/平方米最后自重為0.5+1.68=2.18KN/m2 看看對不對的。 ...閱讀全文
Fox115 2015-08-17 5417 2