倒虹管及涵洞檢驗批質量檢驗記錄填表范例
倒虹管及涵洞檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
14.5.3 砌筑墻體、鋼筋混凝土頂板結構人行地道質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
7 砂漿平均抗壓強度等級應符合設汁規定,任—組試件抗壓強度最低值不應低于設計強度的85%。
檢查數量:同一配合比砂漿,每50m3砌體中,作1組(6塊),不足50m3按l組計。
檢驗方法:查試驗報告。
16. 11. 2 雨水支管與雨水口質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 管材應符合現行國家標準《混凝土和鋼筋混凝土排水管》GB 11836的有關規定。
檢查數量:每種、每檢驗批。
檢驗方法:查合格證和出廠檢驗報告。
16.11. 4 倒虹管及涵洞質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 地基承載力應符合設計要求。
檢查數量:每個基礎。
檢驗方法:查釬探記錄。
2 管材應符合本規范第16.11.2條第1款的規定。
3 混凝土強度應符合設計要求。
檢查數量:每100m31組(3塊)。
檢驗方法:查試驗記錄。
4 砂漿強度應符合本規范第14.5.3條第7款的規定。
5 倒虹管閉水試驗應符合本規范第16. 4.2條第2款的規定。
檢查數量:每一條倒虹管。
檢驗方法:查閉水試驗記錄。
6 回填土壓實度應符合路基壓實度要求。
檢查數量:每壓實層抽查3點。
檢驗方法:環刀法、灌砂法或灌水法。
7 矩形涵洞應符合本規范第14.5節的有關規定。
一 般 項 目
8 倒虹管允許偏差應符合表16.11.4-1的規定。
表16.11.4-1 倒虹管允許偏差
項目 | 允許偏差(mm) | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
軸線偏位 | ≤30 | 每座 | 2 | 用經緯儀和鋼尺量 |
內底高程 | ±15 | 2 | 用水準儀測量 |
倒虹管長度 | 不小于設計值 | 1 | 用鋼尺量 |
相鄰管錯口 | ≤5 | 每井段 | 4 | 用鋼尺和塞尺量 |
9 預制管材涵洞允許偏差應符合表16. 11. 4-2的規定
表16. 11. 4-2 預制管材涵洞允許偏差
項目 | 允許偏差(mm) | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
軸線位移 | ≤20 | 每道 | 2 | 用經緯儀和鋼尺量 |
內底高程 | D≤1000 | ±10 | 2 | 用水準儀測量 |
D>1000 | ±15 |
涵管長度 | 不小于設計值 | 1 | 用鋼尺量 |
相鄰管錯口 | D≤1000 | ≤3 | 每節 | 1 | 用鋼尺和塞尺量 |
D>1000 | ≤5 |
注:D為管涵內徑。
10 矩形涵洞應符合本規范第14.5節的有關規定。