地下室采用  防水混凝土澆筑 ,在做了普通混凝土施工的檢驗批之后還需要做  防水混凝土檢驗批 這一張表格嗎?

明朗的天
回帖時間:2019-02-26 08:09:52 1樓

防水混凝土檢驗批容量:立方米(就是打了多少方)
  • hongcheng2019-02-27 09:30:50回復

    你好,我們都說它的容量為立方米,但是品茗資料書上的檢驗批容量以㎡ 面積為單位,在軟件填寫檢驗批容量的時候自動生成的單位也是 平方米 。我想再請教一下:若 按面積填寫檢驗批容量的話,這個面積是指地下室外圍擋土剪力墻的面積嗎 還是 也需要把地下室所有的柱墻(也用了防水混凝土)的面積算上?謝謝。 你好,我們都說它的容量為立方米,但是品茗資料書上的檢驗批容量以㎡ 面積為單位,在軟件填寫檢驗批容量的時候自動生成的單位也是 平方米 。我想再請教一下:若 按面積填寫檢驗批容量的話,這個面積是指地下室外圍擋土剪力墻的面積嗎 還是 也需要把地下室所有的柱墻(也用了防水混凝土)的面積算上?謝謝。

云中飛鶴
回帖時間:2019-02-25 07:39:28 2樓

有防水要求的必做防水分部的內容
  • hongcheng2019-02-25 12:12:19回復

    謝謝您的解答,我再請問一下,防水混凝土檢驗批容量的面積是指 所有使用防水混凝土澆筑的構件的展開面積嗎?還是說這個面積只是單純指地下室外圍擋土墻的面積和地下室底板防水的面積? 謝謝您的解答,我再請問一下,防水混凝土檢驗批容量的面積是指 所有使用防水混凝土澆筑的構件的展開面積嗎?還是說這個面積只是單純指地下室外圍擋土墻的面積和地下室底板防水的面積?

明朗的天
回帖時間:2019-02-22 08:28:38 3樓

做資料的目的是對現(xiàn)場施工過程予以紙質記載,不能為了資料而作資料。
  • hongcheng2019-02-25 12:12:36回復

    好的,謝謝 好的,謝謝

思緒飄了好遠
回帖時間:2019-02-21 10:59:31 4樓

需要做防水混凝土施工檢驗批
  • hongcheng2019-02-25 12:07:57回復

    好的,謝謝,那它檢驗批容量的面積是指 地下室所用了防水混凝土構件的展開面積嗎 好的,謝謝,那它檢驗批容量的面積是指 地下室所用了防水混凝土構件的展開面積嗎

其他類似問題

地下室采用 防水混凝土澆筑 ,在做了普通混凝土施工的檢驗批之后還需要做 防水混凝土檢驗批 這一張表格嗎?...閱讀全文

hongcheng 2019-02-21 1329 4

底板是一個整體,算一間嗎?...閱讀全文

masision 2017-04-02 1770 1

地下室除了地基與基礎的檢驗批要做,地下室的建筑裝飾裝修、給排水、電氣、通風、節(jié)能的檢驗批是否要做檢驗批?...閱讀全文

華華 2021-07-26 728 1

地下室混凝土施工檢驗批做哪張,還是二張都做...閱讀全文

綠蘿 2017-05-29 1985 2

圖紙的正負00是在首層。請問一下,地下室底板以下全部劃分到地基與基礎分部,地下室內墻柱,外墻柱以上全部劃分到主體分部。這樣子是對的嗎?...閱讀全文

花2花 2019-01-09 1921 2