冒牌貨
發帖時間:2019-02-20 15:12:33 樓主

水泥穩定土類基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例


水泥穩定土類基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

水泥穩定土類基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

水泥穩定土類基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明

【規范名稱及編號】城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008

【條文摘錄】


7.5 水泥穩定土類基層

7.5.1 原材料應符合下列規定:
    1 水泥應符合下列要求:
     1)應選用初凝時間大于3h、終凝時間不小于6h的32.5級、42.5級普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽、火山灰硅酸鹽水泥。水泥應有出廠合格證與生產日期,復驗合格方可使用。
     2)水泥貯存期超過3個月或受潮,應進行性能試驗,合格后方可使用。
    2 土應符合下列要求:
     1)土的均勻系數不應小于5,宜大于10,塑性指數宜為10~17;
     2)土中小于0.6mm顆粒的含量應小于30%;
     3)宜選用粗粒土、中粒土。
    3 粒料應符合下列要求:
     1)級配碎石、砂礫、未篩分碎石、碎石土、礫石和煤矸石、粒狀礦渣等材料均可做粒料原材;
     2)當作基層時,粒料最大粒徑不宜超過37.5mm;
     3)當作底基層時,粒料最大粒徑:對城市快速路、主干路不應超過37.5mm;對次干路及以下道路不應超過53mm;
     4)各種粒料,應按其自然級配狀況,經人工調整使其符合表7.5.2的規定;
     5)碎石、礫石、煤矸石等的壓碎值:對城市快速路、主干路基層與底基層不應大于30%;對其他道路基層不應大于30%,對底基層不應大于35%;
     6)集料中有機質含量不應超過2%;
     7)集料中硫酸鹽含量不應超過0.25%;
     8)鋼渣尚應符合本規范第7.4.1條的有關規定。
    4 水應符合本規范第7.2.1條第3款的規定。

7.5.2 穩定土的顆粒范圍和技術指標宜符合表7.5.2的規定。

表7.5.2 水泥穩定土類的顆粒范圍及技術指標

項目 通過質量百分率(%)
底基層 基層
次干路 城市快速路、主干路 次干路 城市快速路、主干路
篩孔尺寸(mm) 53 100
37.5 100 100 90~100
31.5 90~100 100
26.5 66~100 90~100
19 67~90 54~100 72~89
9.5 45~68 39~100 47~67
4.75 50~100 50~100 29~50 28~84 29~49
2.36 18~38 20~70 17~35
1.18 14~57
0.60 17~100 17~100 8~22 8~47 8~22
0.075 0~50 0~30 0~7 0~30 0~7
0.002 0~30
液限(%) <28
塑性指數 <9

    注:①集料中0.5mm以下細粒土有塑性指數時,小于0.075mm的顆粒含量不得超過5%;細粒土無塑性指數時,小于0.075mm的顆粒含量不得超過7%;
        ②當用中粒土、粗粒土作城市快速路、主干路底基層時,顆粒組成范圍宜采用作次干路基層的組成.
7.5.3 水泥穩定土類材料的配合比設計步驟,應按本規范第7.2.2條的有關規定進行,且應符合下列規定:
     1 試配時水泥摻量宜按表7.5.3選取。

表7.5.3 水泥穩定土類材料試配水泥摻量

土壤、粒料種類 結構部位 水泥摻量(%)
1 2 3 4 5
塑性指數小于12的細粒土 基層 5 7 8 9 11
底基層 4 5 6 7 9
其他細粒土 基層 8 10 12 14 16
底基層 6 8 9 10 12
中粒土、粗粒土 基層 3 4 5 6 7
底基層 3 4 5 6 7

       注:① 當強度要求較高時,水泥用量可增加1%。
    2 當采用廠拌法生產時,水泥摻量應比試驗劑量增加0.5%,水泥最小摻量對粗粒土、中粒土應為3%,對細粒土應為4%。
    3 水泥穩定土類材料7d抗壓強度:對城市快速路、主干路基層為3~4MPa,對底基層為1.5~2.5MPa;對其他等級道路基層為2.5~3MPa,底基層為1.5~2.0MPa。
7.5.4 城鎮道路中使用水泥穩定土類材料,宜采用攪拌廠集中拌制。
7.5.5 集中攪拌水泥穩定土類材料應符合下列規定:
     1 集料應過篩,級配應符合設計要求。
     2 混合料配合比應符合要求,計量準確;含水量應符合施工要求,井攪拌均勻?br />     3 攪拌廠應向現場提供產品合格證及水泥用量、粒料級配、混合料配合比、R7強度標準值。
     4 水泥穩定土類材料運輸時,應采取措施防止水分損失。
7.5.6 攤鋪應符合下列規定:
     1 施工前應通過試驗確定壓實系數。水泥土的壓實系數宜為1.53~1.58;水泥穩定砂礫的壓實系數宜為1.30~1.35。
     2 宜采用專用攤鋪機械攤鋪。
     3 水泥穩定土類材料自攪拌至攤鋪完成,不應超過3h。應按當班施工長度計算用料量。
     4 分層攤鋪時,應在下層養護7d后,方可攤鋪上層材料。
7.5.7 碾壓應符合下列規定:
     1 應在含水量等于或略大于最佳含水量時進行。碾壓找平應符合本規范第7.2.7條的有關規定。
     2 宜采用12~18t壓路機作初步穩定碾壓,混合料初步穩定后用大于18t的壓路機碾壓,壓至表面平整、無明顯輪跡,且達到要求的壓實度。
     3 水泥穩定土類材料,宜在水泥初凝前碾壓成活。
     4 當使用振動壓路機時,應符合環境保護和周圍建筑物及地下管線、構筑物的安全要求。
7.5.8 接縫應符合本規范第7.2.8條的有關規定。
7.5.9 養護應符合下列規定;
     1 基層宜采用灑水養護,保持濕潤。采用乳化瀝青養護應在其上撒布適量石屑。
     2 養護期間應封閉交通。
     3 常溫下成活后應經7d養護,方可在其上鋪筑面層。


7.8.2 水泥穩定土類基層及底基層質量檢驗應符合下列規定:

主 控 項 目

    1 原材料質量檢驗應符合下列要求:
     1)水泥應符合本規范第7.5.1條第1款的規定。
     2)土類材料應符合本規范第7.5.1條第2款的規定。
     3)粒料應符合本規范第7.5.1條第3款的規定。
     4)水應符合本規范第7.2.1條第3款的規定。
       檢查數量:按不同材料進廠批次,每批次抽查1次;
       檢查方法:查檢驗報告、復驗。
    2 基層、底基層的壓實度應符合下列要求:
     1)城市快速路、主干路基層大于等于97%;底基層大于等于95%。
     2)其他等級道路基層大于等于95%;底基層大于等于93%。
       檢查數量:每1000m2,每壓實層抽查1點。
       檢查方法:灌砂法或灌水法。
    3 基層、底基層7d的無側限抗壓強度應符合設計要求。
      檢查數量:每2000m2抽檢1組(6塊)。
      檢查方法:現場取樣試驗。

一 般 項 目

    4 表面應平整、堅實、接縫平順,無明顯粗、細骨料集中現象,無推移、裂縫、貼皮、松散、浮料。
    5 基層及底基層的偏差應符合本規范表7.8.1的規定。

其他類似問題

水泥穩定土類基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 水泥穩定土類基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 7.5 水泥穩定土類基層 7.5.1 原材料應符合下列規定: 1 水泥應符合下列要求: 1)應選用初凝時間大于3h、終凝時間不小于6h的32.5級、42.5級普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽、火山灰硅酸鹽水泥。水泥應有出廠合格證與生產日期,復驗合格方可使用。 2)水泥貯存期超過3個月或受潮,應進行性能試驗,合格后方可使用。 2 土應符合下列要求: 1)土的均勻系數不應小于5,宜大于10,塑性指數宜為10~17; 2)土中小于0.6mm顆粒的含量應小于30%; 3)宜選用粗粒土、中粒土。 3 粒料應符合下列要求: 1)級配碎石、砂礫、未篩分碎石、碎石土、礫石和煤矸石、粒狀礦渣等材料均可做粒料原材; 2)當作基層時,粒料最大粒徑不宜超過37.5mm; 3)當作底基層時,粒料最大粒徑:對城市快速路、主干路不應超過37.5mm;對次干路及以下道路不應超過53mm; 4)各種粒料,應按其自然級配狀況,經人...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-20 8509 0

水泥穩定土類基層檢驗批表格 我填好后評定 顯示不合格? 里面那個變量B是什么意思?...閱讀全文

錢XIII包 2015-12-28 2195 1

瀝青貫入式基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 瀝青貫入式基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 7.8.6 瀝青貫入式基層施工質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 瀝青、集料、嵌縫料的質量應符合本規范第9.4.1條第1款的規定。 2 壓實度不應小于95%。 檢查數量:每1000m2,抽檢1點。 檢驗方法:灌砂法、灌水法、蠟封法。 3 彎沉值,不應大于設計規定。 檢查數量:設計規定時每車道、每20m,測1點。 檢驗方法:彎沉儀檢測。 一 般 項 目 4 表面應平整、堅實、石料嵌鎖穩定,無明顯高低差;嵌縫料、瀝青撒布應均勻,無花白、積油,漏澆等現象,且不得污染其他構筑物。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 瀝青貫入式碎石基層和底基層允許偏差應符合表7.8.6的規定。 表7.8.6 瀝青貫入式碎石基層和底基層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-20 1052 0

瀝青混合料(瀝青碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 瀝青混合料(瀝青碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 7.8.5 瀝青混合料(瀝青碎石)基層施工質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 用于瀝青碎石各種原材料質量應符合本規范第8.5.1條第1款的有關規定。 2 壓實度不得低于95%(馬歇爾擊實試件密度)。 檢查數量:每l000m2抽檢l點。 檢驗方法:檢存試驗記錄(鉆孔取樣、蠟封法)。 3 彎沉值,不應大于設計規定。 檢查數量:設計規定時每車道、每20m,測1點。 檢驗方法:彎沉儀檢測。 一 般 項 目 4 表面應平整、堅實、接縫緊密,不應有明顯輪跡、粗細集料集中、推擠、裂縫、脫落等現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 瀝青碎石基層允許偏差應符合表7.8.5的規定。 表7.8.5 瀝青碎石基層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-20 1620 0

級配碎石(碎礫石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 級配碎石(碎礫石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 7.7.1 級配碎石及級配碎礫石材料應符合下列規定: 1 軋制碎石的材料可為各種類型的巖石(軟質巖石除外)、礫石。軋制碎石的礫石粒徑應為碎石最大粒桿的3倍以上,碎石中不應有黏土塊、植物根葉、腐殖質等有害物質。 2 碎石中針片狀顆粒的總含量不應超過20%。 3 級配碎石及級配碎礫石顆粒范圍和技術指標應符合表7.7.1—1的規定。 表7.7.1-1 級配碎石及級配碎礫石的顆粒范圍及技術指標 項目 通過質量百分率(%) 基層 底基層③ 次干路及以下道路 城市快速路、主干路 次干路及以下道路 城市快速路、主干路 篩孔尺寸(mm) 53 — — 100 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-20 11029 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉