石灰粉煤灰穩定砂礫(碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
石灰粉煤灰穩定砂礫(碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
7.3.1 原材料應符合下列規定:
1 石灰應符合本規范第7.2.1條的規定。
2 粉煤灰應符合下列規定:
1)粉煤灰中的SiO2、Al2O3和Fe203總量宜大于70%;在溫度為700℃時的燒失量宜小于或等于10%。
2)當燒失量大于10%時,應經試驗確認混合料強度符合要求時,方可采用。
3)細度應滿足90%通過0.3mm篩孔,70%通過0.075mm篩孔,比表面積宜大于2500cm2/g。
3 砂礫應經破碎、篩分,級配宜符合表7.3.1的規定,破碎砂礫中最大粒徑不應大于37.5mm。.
表7.3.1 砂礫、碎石級配
篩孔尺寸 (mm) | 通過質量百分率(%) |
級配砂礫 | 級配碎石 |
次干路及以下道路 | 城市快速路、主干路 | 次干路及以下道路 | 城市快速路、主干路 |
37.5 | 100 | — | 100 | — |
31.5 | 85~100 | 100 | 90~100 | 100 |
19.0 | 65~85 | 85~100 | 72~90 | 81~98 |
9.5 | 50~70 | 55~75 | 48~68 | 52~70 |
4.75 | 35~55 | 39~59 | 30~50 | 30~50 |
2.36 | 25~45 | 27~47 | 18~38 | 18~38 |
1.18 | 17~35 | 17~35 | 10~27 | 10~27 |
0.60 | 10~27 | 10~25 | 6~20 | 8~20 |
0.075 | 0~15 | 0~10 | 0~7 | 0~7 |
4 水應符合本規范第7.2.1條第3款的規定。
7.3.2 石灰、粉煤灰、砂礫(碎石)配合比設計應符合本規范第7.2.2條的有關規定。
7.3.3 混合料應由攪拌廠集中拌制且應符合下列規定:
1 宜采用強制式攪拌機拌制,并應符合下列要求:
1)攪拌時應先將石灰、粉煤灰攪拌均勻,再加入砂礫 (碎石)和水攪拌均勻?;旌狭虾恳寺源笥谧罴押?。
2)拌制石灰粉煤灰砂礫均應做延遲時間試驗,以確定混合料在貯存場存放時間及現場完成作業時間。
3)混合料含水量應視氣候條件適當調整。
2 攪拌廠應向現場提供產品合格證及石灰活性氧化物含量、粒料級配、混合料配合比及R7強度標準值的資料。
3 運送混合料應覆蓋,防止遺撒、揚塵。
7.3.4 攤鋪除遵守本規范第7.2.6條的有關規定外,尚應符合下列規定:
1 混合料在攤鋪前其含水量宜在最佳含水量的允許偏差范圍內。
2 混合料每層最大壓實厚度應為20cm,且不宜小于10cm。
3 攤鋪中發生粗、細集料離析時,應及時翻拌均勻。
7.3.5 碾壓應符合本規范第7.2.7條的有關規定。
7.3.6 養護應符合下列規定:
1 混合料基層,應在潮濕狀態下養護。養護期視季節而定,常溫下不宜少于7d。
2 采用灑水養護時,應及時灑水,保持混合料濕潤;采用噴灑瀝青乳液養護時,應及時在乳液面撒嵌丁料。
3 養護期間宜封閉交通。需通行的機動車輛應限速,嚴禁履帶車輛通行。
7.8.1 石灰穩定土,石灰、粉煤灰穩定砂礫(碎石),石灰、粉煤灰穩定鋼渣基層及底基層質量檢驗應符合下列規定
主 控 項 目
1 原材料質量檢驗應符合下列要求:
1)土應符合本規范第7.2.1條第1款或第7.4.1條第4款的規定。
2)石灰應符合本規范第7.2.1條第2款的規定。
3)粉煤灰應符合本規范第7.3.1條第2款的規定。
4)砂礫應符合本規范第7.3.1條第3款的規定。
5)鋼渣應符合本規范第7.4.1條第3款的規定。
6)水應符合本規范第7.2.1條第3款的規定。
檢查數量:按不同材料進廠批次,每批檢查1次。
檢驗方法:查檢驗報告、復驗。
2 基層、底基層的壓實度應符合下列要求:
1)城市快速路、主干路基層大于或等于97%,底基層大于或等于95%。
2)其他等級道路基層大于或等于95%,底基層大于或等于93%。
檢查數量;每l000m2,每壓實層抽檢1點。
檢驗方法:環刀法、灌砂法或灌水法。
3 基層、底基層試件作7d無側限抗壓強度,應符合設計要求。
檢查數量:每2000m2抽檢1組(6塊)。
檢驗方法:現場取樣試驗。
一 般 項 目
4 表面應平整、堅實、無粗細骨料集中現象,無明顯輪跡、推移、裂縫、接茬平順,無貼皮、散料。
5 基層及底基層允許偏差應符合表7.8.1的規定。
表7.8.1 石灰穩定土類基層及底基層允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
中線偏位(mm) | ≤20 | 100m | 1 | 用經緯儀測量 |
縱段高程 (mm) | 基層 | ±15 | 20m | 1 | 用水準儀測量 |
底基層 | ±20 |
平整度 (mm) | 基層 | ≤10 | 20m | 路寬(m) | <9 | 1 | 用3m直尺和塞尺連續量兩尺,取較大值 |
底基層 | ≤15 | 9~15 | 2 |
>15 | 3 |
寬度(mm) | 不小于設計規定+B | 40m | 1 | 用鋼尺量 |
橫坡 | ±0.3%且不反坡 | 20m | 路寬(m) | < | 2 | 用水準儀測量 |
9~15 | 4 |
> | 6 |
厚度(mm) | ±10 | 1000m2 | 1 | 用鋼尺量 |