塑料排水板處理軟土路基檢驗批質量檢驗記錄填表范例
塑料排水板處理軟土路基檢驗批質量檢驗記錄填表說明
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
6 塑料排水板質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1)塑料排水板質量必須符合設計要求。
檢查數量:按不同材料進場批次,每批檢查1次。
檢驗方法:查檢驗報告。
2)塑料排水板下沉時不得出現扭結、斷裂等現象。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
3)板深不小于設計要求,排水板在井口外應伸入砂墊層50cm以上。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:查施工記錄。
一 般 項 目
4)塑料排水板設置允許偏差應符合表6.8.4—4的規定。
表6.8.4—4 塑料排水板設置允許偏差
項目 | 允許偏差 | 檢驗頻率 | 檢驗方法 |
范圍 | 點數 |
板間距(mm) | =150 | 全部 | 抽查2%且不少于5處 | 兩板間,用鋼尺量 |
板豎直度 | ≤1.5%H | 查施工記錄 |
注:H為樁長或孔深。