排(截)水溝檢驗批質量檢驗記錄填表范例

排(截)水溝檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

排(截)水溝檢驗批質量檢驗記錄填表說明及范例

【規范名稱及編號】城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008

【條文摘錄】

16.3 排水溝或截水溝

16. 3. 1 排水溝或截水溝應與道路配合施工。位置、高程應符合設計要求。
16. 3. 2 土溝不得超挖,溝底、邊坡應夯實,嚴禁用虛土貼底、貼坡。
16. 3. 3 砌體和混凝土排水溝、截水溝的土基應夯實。
16. 3. 4 砌體溝應坐漿飽滿、勾縫密實,不應有通縫。溝底應平整、無反坡、凹兜現象;邊坡、側墻應表面平整,與其他排水設施的銜接應平順。
16. 3. 5 混凝土排水溝、截水溝的混凝土應振搗密實,強度應符合設計要求,外露面應平整。
16. 3. 6 蓋板溝的頂制蓋板,混凝土振搗應密實,混凝土強度應符合設計要求,配筋位置應準確,表面無蜂窩、無缺損。

16. 11. 3 排水溝或截水溝質量檢驗應符合下列規定:

主 控 項 目

     1 預制砌塊強度應符合設計要求。
       檢查數量:每種、每檢驗批1組。
       檢驗方法:查試驗報告。
     2 預制蓋板的鋼筋品種、規格、數量,混凝土的強度應符合設計要求。
       檢查數量:同類構件,抽查1/10,且不少于3件。
       檢驗方法:用鋼尺量、查出廠檢驗報告。
     3 砂漿強度應符合本規范第14. 5.3條第7款的規定。

一 般 項 目

     4 砌筑砂漿飽滿度不應小于80%。
       檢查數量:每100m或每班抽查不少于3點。
       檢驗方法:觀察。
     5 砌筑水溝溝底應平整、無反坡、凹兜,邊墻應平整、直順、勾縫密實。與排水構筑物銜接順暢。
       檢查數量:全數檢查。
       檢驗方法:觀察。
     6 砌筑排水溝或截水溝允許偏差應符合表16.11.3的規定。

表16.11.3 砌筑排水溝或截水溝允許偏差

項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法
范圍(m) 點數
軸線偏位 ≤30 100 2 用經緯儀和鋼尺量
溝斷面尺寸 砌石 ±20 40 1 用鋼尺量
砌塊 ±10
溝底高程 砌石 ±20 20 1 用水準儀測量
砌塊 ±10
墻面垂直度 砌石 ≤30 40 2 用垂線、鋼尺量
砌塊 ≤15
墻面平整度 砌石 ≤30 2 用2m直尺、塞尺量
砌塊 ≤10
邊線直順度 砌石 ≤20 2 用20m小線和鋼尺量
砌塊 ≤10
蓋板壓墻長度 ±20 2 用鋼尺量


     7 土溝斷面應符合設計要求,溝底、邊坡應堅實,無貼皮、反坡和積水現象。
       檢查數量:全數檢查。
       檢驗方法:觀察。


其他類似問題

排(截)水溝檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.3 排水溝或截水溝 16. 3. 1 排水溝或截水溝應與道路配合施工。 16. 11. 3 排水溝或截水溝質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 預制砌塊強度應符合設計要求。 檢查數量:每種、每檢驗批1組。 檢驗方法:查試驗報告。 2 預制蓋板的鋼筋品種、規格、數量,混凝土的強度應符合設計要求。 檢查數量:同類構件,抽查1/10,且不少于3件。 檢驗方法:用鋼尺量、查出廠檢驗報告。 3 砂漿強度應符合本規范第14. 5.3條第7款的規定。 一 般 項 目 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 2395 0

防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表范例 防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.11.10 防眩板質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 防眩板質量應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批查1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 防眩板安裝應牢固、位置準確,遮光角符合設計要求,板面無裂紋,涂層無氣泡、缺損。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 3 防眩板安裝允許偏差應符合表16.11.10的規定。 表16. 11.10 防眩板安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 防眩板直順度(mm) ≤8 20m 1 用10線和鋼尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5處 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1207 0

隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表范例 隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16. 11. 7 隔離柵質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 隔離柵材質、規格、防腐處理均應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000件)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 隔離柵柱(金屬、混凝土)材質應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000根)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告或試驗報告。 3 隔離柵柱安裝應牢固。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4 隔離柵允許偏差應符合表16.11.7的規定, 表16. 11.7 隔離柵允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 范圍(m) 點數 順直度(mm) ≤20 20 1 用20m線和鋼尺量 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1965 0

隔離墩檢驗批質量檢驗記錄填表范例 隔離墩檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.11.6 隔離墩質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 隔離墩混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000塊)1組。 檢驗方法:查出廠檢驗報告并復驗。 2 隔離墩預埋件焊接應牢固,焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求,且無夾渣、裂紋、咬肉現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。 一 般 項 目 3 隔離墩安裝應牢固、位置正確、線型美觀,墩發面整潔。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4 隔離墩安裝允許偏差應符合表16. 11. 6的規定。 表16.11.6 隔離墩安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 直順度 ≤5 每20m 1 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1203 0

護坡檢驗批質量檢驗記錄填表范例 護坡檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16. 11. 5 護坡質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 預制砌塊強度應符合設計要求。 檢查數量:每種、每檢驗批1組(3塊)。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 砂漿強度應符合本規范第14. 5.2條第7款的規定。 3 基礎混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量:每100m31組(3塊) 檢驗方法:查試驗報告。 4 砌筑線型順暢、表面平整、咬砌有序、 無翹動。砌縫均勻、勾縫密實。護坡頂與坡面之間縫隙封堵密實。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 護坡允許偏差應符合表16. 11. 5的規定。 表16. 11. 5 護坡允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 漿砌塊石 漿砌料石 混凝土砌塊 范圍 點數 基底高...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-25 2518 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉