冒牌貨
發帖時間:2019-02-18 13:21:42 樓主

路緣石檢驗批質量檢驗記錄填表范例

【規范名稱及編號】城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008

【條文摘錄】

16.1 路 緣 石

16.1.1 路緣石宜由加工廠生產,并應提供產品強度、規格尺寸等技術資料及產品合格證。
16.1.2 路緣石宜采用石材或預制混凝土標準塊。路口、隔離帶端部等曲線段路緣石,宜按設計弧形加工頂制,也可采用小標準塊。
16.1.3 石質路緣石應采用質地堅硬的石料加工,強度應符合設計要求,宜選用花崗石。 
    1 剁斧加工石質路緣石允許偏差應符合表16.1.3-1的規定。

表16.1.3-1 剁斧加工石質路緣石允許偏差

項目 允許偏差
外形尺寸(mm) ±5
±2
厚(高) ±2
外露面細石面平整度(mm) 3
對角線長度差(mm) ±5
剁斧紋路 應直順、無死坑

    2 機具加工石質路緣石允許偏差應符合表16.1.3-2的規定。

表16. 1. 3-2 機具加工石質路緣石允許偏差

項目 允許偏差(mm)
外形尺寸 ±4
±1
厚(高) ±2
對角線長度差 ±4
外露面平整度 2


16. 1. 4 預制混凝土路緣石應符合下列規定:
    1 混凝土強度等級應符合設計要求。設計未規定時,不應小于C30。路緣石彎拉與抗壓強度應符合表16.1. 4-1的規定。

表16.1. 4-1 路緣石彎拉與抗壓強度

直線路緣石 直線路緣石(含圓形、L形)
彎拉強度(MPa) 抗壓強度(MPa)
強度等級Cf 平均值 單塊最小值 強度等級Cc 平均值 單塊最小值
Cf3. 0 ≥3. 0 2. 40 Cc30 ≥30. 0 24. 0
Cf4. 0 ≥4. 0 3. 20 Cc35 ≥35. 0 28. 0
Cf5. 0 ≥5. 0 4. 00 Cc40 ≥40. 0 32. 0


   注:直線路緣石用彎拉強度控制,L形或弧形路緣石用抗壓強度控制。
       2 路緣石吸水率不得大于8%。有抗凍要求的路緣石經50次凍融試驗(D50)后,質量損失率應小于3%,抗鹽凍性路緣石經ND25次試驗后,質量損失應小于0.5kg/m2。
       3 預制混凝土路緣石加工尺寸允許偏差應符合表16.1.4-2的規定。

表16.1.4-2 預制混凝土路緣石加工尺寸允許偏差

項目 允許偏差(mm)
長度 +5
-3
寬度 +5
-3
高度 +5
-3
平整度 ≤3
垂直度 ≤3

       4 預制混凝土路緣石外觀質量允許偏差應符合表16.1.4-3的規定。

表16.1.4-3 預制混凝土路緣石外觀質量允許偏差

項目 允許偏差
缺棱掉角影響頂面或正側面的破壞最大投影尺寸(mm) ≤15
面層非貫穿裂紋最大投影尺寸(mm) ≤10
可視面粘皮(脫皮)及表面缺損最大面積(mm2 ≤30
貫穿裂紋 不允許
分層 不允許
色差、雜色 不明顯


16.1. 5 路緣石基礎宜與相應的基層同步施工。
16.1. 6 安裝路緣石的控制樁,直線段樁距宜為l0~15m;曲線段樁距宜為5~10m;路口處樁距宜為l~5m。
16.1.7 路緣石應以干硬性砂漿鋪砌,砂槳應飽滿、厚度均勻。路緣石砌筑應穩固、直線段順直、曲線段圓順、縫隙均勻;路緣石灌縫應密實,平緣石表面應平順不阻水。
16.1. 8 路緣石背后宜澆筑水泥混凝土支撐,并還土夯實。還土夯實寬度不宜小于50cm,高度不宜小于15cm,壓實度不得小于90%。
16.1.9 路緣石宜采用M1O水泥砂漿灌縫。灌縫后,常溫期養護不應少于3d。


16.11.1 路緣石安砌質量檢驗應符合下列規定:

主 控 項 目

     1 混凝土路緣石強度應符合設計要求。
       檢查數量:每種、每檢驗批l組(3塊)。
       檢驗方法:查出廠檢驗報告并復驗。

一 般 項 目

     2 路緣石應砌筑穩固、砂漿飽滿、勾縫密實,外露面清潔、線條順暢,平緣石不阻水。
       檢查數量:全數檢查。
       檢驗方法:觀察。
     3 立緣石、平緣石安砌允許偏差應符合表16.11.1的規定。

表 16.11.1 立緣石、平緣石安砌允許偏差

項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法
范圍(m) 點數
直順度 ≤10 100 1 用20m線和鋼尺量
相鄰塊高差 ≤3 20 1 用鋼板尺和塞尺量
縫寬 ±3 20 1 用鋼尺量
頂面高程 ±10 20 1 用水準儀測量


注:1 ①示隨機抽樣,量3點取最大值;
    2 曲線段緣石安裝的圓順度允許偏差應結合工程具體制定。


其他類似問題

路緣石檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.1 路 緣 石 16.1.1 路緣石宜由加工廠生產,并應提供產品強度、規格尺寸等技術資料及產品合格證。16.1.2 路緣石宜采用石材或預制混凝土標準塊。路口、隔離帶端部等曲線段路緣石,宜按設計弧形加工頂制,也可采用小標準塊。16.1.3 石質路緣石應采用質地堅硬的石料加工,強度應符合設計要求,宜選用花崗石。 1 剁斧加工石質路緣石允許偏差應符合表16.1.3-1的規定。 表16.1.3-1 剁斧加工石質路緣石允許偏差 項目 允許偏差 外形尺寸(mm) 長 ±5 寬 ±2 厚(高) ±2 外露面細石面平整度(mm) 3 對角線長度差(mm) ±5 剁斧紋路 應直順、無死...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 3452 0

帽石檢驗批質量檢驗記錄填表范例 帽石檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 15. 6. 2 裝配式鋼筋混凝土擋土墻質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 6 預制擋土墻板安裝應板縫均勻、灌縫密實,泄水孔通暢。帽石安裝邊緣順暢、頂面平整、縫隙均勻密實。 檢查數量:全數檢查 檢驗方法:觀察。...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-25 1186 0

防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表范例 防眩板檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.11.10 防眩板質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 防眩板質量應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批查1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 防眩板安裝應牢固、位置準確,遮光角符合設計要求,板面無裂紋,涂層無氣泡、缺損。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 3 防眩板安裝允許偏差應符合表16.11.10的規定。 表16. 11.10 防眩板安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 防眩板直順度(mm) ≤8 20m 1 用10線和鋼尺量 垂直度 ≤5 20m且不少于5處 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1208 0

隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表范例 隔離柵檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16. 11. 7 隔離柵質量檢驗應符合下列規定: 一 般 項 目 1 隔離柵材質、規格、防腐處理均應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000件)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告。 2 隔離柵柱(金屬、混凝土)材質應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000根)1次。 檢驗方法:查出廠檢驗報告或試驗報告。 3 隔離柵柱安裝應牢固。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4 隔離柵允許偏差應符合表16.11.7的規定, 表16. 11.7 隔離柵允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 范圍(m) 點數 順直度(mm) ≤20 20 1 用20m線和鋼尺量 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1965 0

隔離墩檢驗批質量檢驗記錄填表范例 隔離墩檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 16.11.6 隔離墩質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 隔離墩混凝土強度應符合設計要求。 檢查數量:每種、每批(2000塊)1組。 檢驗方法:查出廠檢驗報告并復驗。 2 隔離墩預埋件焊接應牢固,焊縫長度、寬度、高度均應符合設計要求,且無夾渣、裂紋、咬肉現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:查隱蔽驗收記錄。 一 般 項 目 3 隔離墩安裝應牢固、位置正確、線型美觀,墩發面整潔。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 4 隔離墩安裝允許偏差應符合表16. 11. 6的規定。 表16.11.6 隔離墩安裝允許偏差 項目 允許偏差(mm) 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 點數 直順度 ≤5 每20m 1 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-26 1203 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉