冷拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例
【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008)
【條文摘錄】
8.5.2 冷拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:
主 控 項 目
1 面層所用乳化瀝青的品種、性能和集料的規格、質量應符合本規范第8.1節的有關規定。
檢查數量:按產品進場批次和產品抽樣檢驗方案確定。
檢驗方法:查進場復查報告。
2 冷拌瀝青混合料的壓實度不應小于95%。
檢查數量:每1000m2測l點。
檢驗方法:檢查配合比設計資料、復測。
3 面層厚度應符合沒計規定,允許偏差為+15—-5mm。
檢查數量:每1000m2測1點。
檢驗方法:鉆孔或刨挖,用鋼尺量。
一 般 項 目
4 表面應平整、堅實,接縫緊密,不應有明顯輪跡、粗細骨料集中、推擠、裂縫、脫落等現象。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:觀察。
5 冷拌瀝青混合料面層允許偏差應符合表8. 5. 2的規定。
表8. 5.2 冷拌瀝青混合料面層允許偏差
項目
|
允許偏差
|
檢驗頻率
|
檢驗方法
|
范圍
|
點數
|
縱斷高程
(mm)
|
±20
|
20m
|
1
|
用水準儀測量
|
中線偏位
(mm)
|
≤20
|
100m
|
1
|
用經緯儀測量
|
平整度(mm)
|
≤10
|
20m
|
路寬(m)
|
<9
|
1
|
用3m直尺、塞尺連續量兩尺,取最大值
|
9~15
|
2
|
>15
|
3
|
寬度(mm)
|
不小于設計值
|
40m
|
1
|
用鋼尺量
|
橫坡
|
±0. 3%且不反坡
|
20m
|
路寬(m)
|
<9
|
2
|
用水準儀測量
|
9~15
|
4
|
>15
|
6
|
井框與路面高差(mm)
|
≤5
|
每座
|
1
|
十字法,用直尺、塞尺量,取最大值
|
抗滑
|
摩擦系數
|
符合設計要求
|
200m
|
1
|
擺式儀
|
全線連續
|
橫向力系數車
|
構造深度
|
符合設計要求
|
200m
|
1
|
砂鋪法
|
激光構造深度儀
|