【規范名稱及編號】城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008

【條文摘錄】


8.5.2 冷拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:

主 控 項 目

      1 面層所用乳化瀝青的品種、性能和集料的規格、質量應符合本規范第8.1節的有關規定。
      檢查數量:按產品進場批次和產品抽樣檢驗方案確定。
      檢驗方法:查進場復查報告。
      2 冷拌瀝青混合料的壓實度不應小于95%。
      檢查數量:每1000m2測l點。
      檢驗方法:檢查配合比設計資料、復測。
      3 面層厚度應符合沒計規定,允許偏差為+15—-5mm。
      檢查數量:每1000m2測1點。
      檢驗方法:鉆孔或刨挖,用鋼尺量。

一 般 項 目

      4 表面應平整、堅實,接縫緊密,不應有明顯輪跡、粗細骨料集中、推擠、裂縫、脫落等現象。
      檢查數量:全數檢查。
      檢驗方法:觀察。
      5 冷拌瀝青混合料面層允許偏差應符合表8. 5. 2的規定。

表8. 5.2 冷拌瀝青混合料面層允許偏差

項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法
范圍 點數
縱斷高程
(mm)
±20 20m 1 用水準儀測量
中線偏位
(mm)
≤20 100m 1 用經緯儀測量
平整度(mm) ≤10 20m 路寬(m) <9 1 用3m直尺、塞尺連續量兩尺,取最大值
9~15 2
>15 3
寬度(mm) 不小于設計值 40m 1 用鋼尺量
橫坡 ±0. 3%且不反坡 20m 路寬(m) <9 2 用水準儀測量
9~15 4
>15 6
井框與路面高差(mm) ≤5 每座 1 十字法,用直尺、塞尺量,取最大值
抗滑 摩擦系數 符合設計要求 200m 1 擺式儀
全線連續 橫向力系數車
構造深度 符合設計要求 200m 1 砂鋪法
激光構造深度儀




其他類似問題

冷拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 8.5.2 冷拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定:主 控 項 目 1 面層所用乳化瀝青的品種、性能和集料的規格、質量應符合本規范第8.1節的有關規定。 檢查數量:按產品進場批次和產品抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:查進場復查報告。 2 冷拌瀝青混合料的壓實度不應小于95%。 檢查數量:每1000m2測l點。 檢驗方法:檢查配合比設計資料、復測。 3 面層厚度應符合沒計規定,允許偏差為+15—-5mm。 檢查數量:每1000m2測1點。 檢驗方法:鉆孔或刨挖,用鋼尺量。一 般 項 目 4 表面應平整、堅實,接縫緊密,不應有明顯輪跡、粗細骨料集中、推擠、裂縫、脫落等現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 冷拌瀝青混合料面層允許偏差應符合表8. 5. 2的規定。表8. 5.2 冷拌瀝青混合料面層允許偏差 項目允許偏差檢驗頻率檢驗方法范圍點數縱斷高程(mm)±2020m1用水準儀測量中線偏位(mm)≤20100m1用經緯儀測量平整度(mm)≤1020m路寬(m)<91用3m直尺、塞尺連續量兩尺,取最大值9~152...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-15 2686 0

熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 熱拌瀝青混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 8.5.1 熱拌瀝青混合料面層質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 熱拌瀝青混合料質量應符合下列要求: 1)道路用瀝青的品種、標號應符合國家現行有關標準和本規范第8.1節的有關規定。 檢查數量:按同一生產廠家、同一品種、同一標號、同一批號連續進場的瀝青(石油瀝青每100t為1批,改性瀝青每50t為l批)每批次抽檢1次。 檢驗方法:查出廠合格證,檢驗報告并進場復驗。 2)瀝青混合料所選用的粗集料、細集料、礦粉、纖維穩定劑等的質量及規格應符合本規范第8.1節的有關規定。 檢查數量:按不同品種產品進場批次和產品抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:觀察、檢查進場檢驗報告。 3)熱拌瀝青混合料、熱拌改性瀝青混合料、SMA混合料,查出廠合格證、檢驗報告并進場復驗,拌合溫度、出廠溫度應符合本規范第8.2.5條的有關規定。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:查測溫記錄,現場檢測溫度。 4)瀝青混合料品質應符合馬歇爾試驗配合比技術要求。 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-20 3601 0

瀝青混合料(瀝青碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 瀝青混合料(瀝青碎石)基層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 7.8.5 瀝青混合料(瀝青碎石)基層施工質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 用于瀝青碎石各種原材料質量應符合本規范第8.5.1條第1款的有關規定。 2 壓實度不得低于95%(馬歇爾擊實試件密度)。 檢查數量:每l000m2抽檢l點。 檢驗方法:檢存試驗記錄(鉆孔取樣、蠟封法)。 3 彎沉值,不應大于設計規定。 檢查數量:設計規定時每車道、每20m,測1點。 檢驗方法:彎沉儀檢測。 一 般 項 目 4 表面應平整、堅實、接縫緊密,不應有明顯輪跡、粗細集料集中、推擠、裂縫、脫落等現象。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 瀝青碎石基層允許偏差應符合表7.8.5的規定。 表7.8.5 瀝青碎石基層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-20 1619 0

混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 混合料面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 12. 2. 3 瀝青混合料面層質量檢驗應符合本規范第8.5.1、8. 5. 2條的有關規定外,尚應符合下列規定: 主 控 項 目 1 面層厚度應符合設計規定,允許偏差為±5mm。 檢查數量:每1000m2抽測l點,不足1000m2取l點。 檢驗方法:鉆孔用鋼尺量。 一 般 項 目 2 廣場、停車場瀝青混合料面層允許偏差應符合表12.2.3的有關規定。 表12.2.3 廣場、停車場瀝青混合料面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢查方法 范圍 點數 高程(m) ±10 施工單元① 1 用水準儀測量 平整度(m) ≤5 10m×10m ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-21 1176 0

瀝青混合料鋪筑人行道面層檢驗批質量檢驗記錄填表范例 瀝青混合料鋪筑人行道面層檢驗批質量檢驗記錄填表說明 【規范名稱及編號】《城鎮道路工程施工與質量驗收規范》(CJJ 1-2008) 【條文摘錄】 13.4.3 瀝青混合料鋪筑人行道面層的質量檢驗應符合下列規定: 主 控 項 目 1 路床與基層壓實度應符合本規范第13. 4. 1條第1款的規定。 2 瀝青混合料品質應符合馬歇爾試驗配合比技術要求。 檢查數量:每日、每品種檢查1次。 檢驗方法:現場取樣試驗。 一 般 項 目 3 瀝青混合料壓實度不應小于95%。 檢查數量:每100m查2點。 檢驗方法:查試驗記錄(馬歇爾擊實試件密度,試驗室標準密度)。 4 表面應平整、密實,無裂縫、爛邊,掉渣、推擠現象,接茬應平順、燙邊無枯焦現象,與構筑物銜接平順、無反坡積水。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。 5 瀝青混合料鋪筑人行道面層允許偏差應符合表13.4.3的規定。 表13. 4. 3 瀝青混合料鋪筑人行道面層允許偏差 項目 允許偏差 檢驗頻率 檢驗方法 范圍 ...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-21 1399 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

意見反饋

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

關閉