愛部落
發帖時間:2019-01-24 21:33:41 樓主

模板支架立桿間距為900,根據《建筑施工模板安全技術規范》5.2.1"面板可按簡支跨計算"的規定,另據現實,樓板面板應擱置在梁側模板上,因此本例以簡支梁,取1m單位寬度計算是否不正確。計算寬度是否應該取900

云中飛鶴
回帖時間:2019-01-27 09:46:43 1樓

一平米只是個設定而已----沒有錯誤
愛瑞瑞
回帖時間:2019-01-25 13:32:17 2樓

這里是在計算板底支撐面板的吧,這里的立桿間距900是支座間距的,取1m是對的。

其他類似問題

模板支架立桿間距為900,根據《建筑施工模板安全技術規范》5.2.1"面板可按簡支跨計算"的規定,另據現實,樓板面板應擱置在梁側模板上,因此本例以簡支梁,取1m單位寬度計算是否不正確。計算寬度是否應該取900 ...閱讀全文

愛部落 2019-01-24 1702 2

前幾天論證了一個方案,專家提問了以下問題,該如何解答:模板面板計算中,計算線荷載q時,軟件對面板寬度b均按1.0m考慮,但實際中面板寬度應為1.2m左右,這樣的話計算結果偏?。硗?,計算式中0.9是結構重要性系數還是荷載折減系數?),這樣計算是否與規范規定一致?軟件中的計算公式如下:q1=0.9max[1.2(G1k+(G3k+G2k)h ...閱讀全文

yyjtjp 2013-07-27 8149 1

軟件中,組合鋼模板的面板厚度只有2.75mm和3mm兩種規格,如果想調整其他厚度,如何修改?還是說無法修改? ...閱讀全文

豆豆303 2020-12-05 877 2

梁側模板計算中如何區別面板水平方向和垂直方向模板抗彎強度及彈性模量 ...閱讀全文

鋼筋 2011-06-14 3974 1

大家好,我想請教一下。力學計算軟件中,滿堂支撐架計算,與樓板面計算,二者區別是什么?如果要對一個框架樓的梁板進行計算。是選用滿堂支撐架計算?還是選用模板計算中的梁模板、板模板計算。 ...閱讀全文

八阿哥 2020-03-01 919 2