孤獨久了會累
發帖時間:2019-01-07 09:42:25 樓主

請問下大神,為什么同養試塊報告匯總表達到設計強度與計算不一致。如圖所示,79.3/50*100%=159%,可軟件計算卻等于180.25%,這是什么情況。

云中飛鶴
回帖時間:2019-01-08 07:55:58 1樓

同條件試塊強度評定是要乘以系數的 哦】
施工小茗
回帖時間:2019-01-07 10:47:38 2樓

依據GB50204-2015第124頁

C.0.3結構混凝土強度通常低于標準養護條件下的混凝土強度,這主要是由于同條件養護試件養護條件與標準養護條件的差異。包括溫度、濕度等條件的差異。同條件養護試件檢驗時,可將每組試件的強度值除以系數0.88后,將同強度等級的各組試件的強度值按現行國家標準《混凝土強度檢驗評定標準》GB/T50107進行評定。系數0.88主要是考慮到實際混凝土結構及同條件養護試件可能失水等不利于強度增長的因素,經試驗研究及工程調查而確定的。


  • 孤獨久了會累2019-01-07 16:06:17回復

    謝謝,非常感謝。解答的非常清晰。

其他類似問題

請問下大神,為什么同養試塊報告匯總表達到設計強度與計算不一致。如圖所示,79.3/50*100%=159%,可軟件計算卻等于180.25%,這是什么情況。 ...閱讀全文

孤獨久了會累 2019-01-07 2376 2

我用的是資料軟件一代,存在的問題是在表格里排板的內容打出來就變格式,很郁悶!這個問題怎么才能解決? ...閱讀全文

anran 2011-05-18 3551 1

模板計算中,荷載取值與模板規范好像不一致,如規范中計算模板和小梁時活荷載取2.5,再以集中荷載2.5KN核算,計算主梁時活載取1.5,計算立桿時取1.0,好想計算書中統一計算,沒有區別情況分別計算,造成計算出的東西偏大 ...閱讀全文

lilizhiguang 2015-01-21 1805 1

品茗套價軟件 工程匯總中直接工程費與分部分項合價不一致,是什么原因造成的,怎么解決? ...閱讀全文

阿盛 2013-08-06 1709 1